资源简介
摘要:本文件规定了波纹钢板拱桥施工的技术要求、施工工艺、质量控制与验收。本文件适用于采用波纹钢板结构的拱桥新建工程施工。
Title:Technical Specification for Construction of Corrugated Steel Plate Arch Bridge
中国标准分类号:P43
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
《DB63/T 1733-2019 波纹钢板拱桥施工技术规程》是青海省地方标准,适用于波纹钢板拱桥的施工。以下对部分重要条文进行详细解读。
在材料选用方面,第5.1节规定波纹钢板及配件应符合现行国家标准《波纹钢板涵洞通道用钢带》GB/T 26941的要求。施工单位需提供产品质量证明文件,包括化学成分、力学性能和防腐处理等检测报告。材料进场时要检查表面质量,不得有裂纹、折叠、分层等缺陷。
关于基础处理,第6.2节强调基础开挖后应清除松散土层,基底承载力必须满足设计要求。若地基条件较差,可采用换填、夯实或桩基础等方式进行加固。基础混凝土浇筑前,基槽内不得积水,并且应保持干燥清洁。
对于波纹钢板安装,第7.3节指出拼装顺序应从拱脚开始向拱顶推进,确保每块钢板紧密贴合。连接螺栓应逐个拧紧,防止漏浆现象发生。焊接部位需按照设计图纸要求进行施焊,并做好防腐处理。安装过程中应设置临时支撑,保证结构稳定性。
在质量检验环节,第8.2节明确指出所有隐蔽工程在覆盖之前都必须经过验收合格。主拱圈成型后要测量其轴线偏差,不得超过规范允许值。同时,还需检查接缝处的密实度以及防腐涂层厚度是否达标。
以上是对该标准中关键内容的简要分析,实际操作中还需结合具体项目特点严格执行相关规定,以确保工程质量达到预期目标。