资源简介
摘要:本文件规定了电梯安装、改造、修理和年度自检的基本要求、程序、技术规范及记录管理。本文件适用于安徽省内电梯的安装、改造、修理单位以及使用单位对电梯进行年度自检的工作。
Title:Elevator Installation, Reconstruction, Repair and Annual Self-Inspection Specifications
中国标准分类号:K71
国际标准分类号:91.140.99
封面预览
拓展解读
DB34/T 2089-2018是安徽省地方标准,规定了电梯安装、改造、修理以及年度自检的相关要求。以下从几个关键部分进行解读。
在安装方面,标准第5.1条规定了电梯安装前应具备的条件,包括土建工程必须验收合格,井道及机房环境需满足设备安装需求。例如,井道顶部空间、底坑深度和楼层间距等尺寸偏差不得超过规定值。
关于改造,第6.2条指出改造方案需经原制造单位或其授权单位确认。实际操作中,任何涉及安全性能改变的项目都必须由专业技术人员实施,并且要保存完整的施工记录。
对于修理工作,第7.3条强调修理后电梯的主要技术参数不得低于原设计要求。具体来说,曳引轮直径与钢丝绳直径的比例不能小于40:1,导轨接头处台阶高度不应大于0.05毫米。
年度自检部分,第8.1条明确指出每年至少进行一次全面检查。检查内容涵盖电气系统、机械部件、安全装置等多个方面。比如紧急断电开关动作是否灵敏可靠,限速器校验周期是否符合规定等。
这些条款旨在确保电梯在整个生命周期内都能保持良好的运行状态,保障乘客的安全。在执行过程中,各方应当严格按照标准要求开展相关活动,同时做好资料归档管理工作。