4.2 设计参数选择
本规程第4.2节强调了设计参数的选择对于工程成败的重要性。在软土地基处理中,必须根据现场实际情况合理确定以下参数:
- 土体渗透系数:直接影响真空预压的效果,需通过室内试验或原位测试获取。
- 有效应力变化范围:应考虑地下水位的变化以及预压期间可能产生的孔隙水压力变化。
- 真空度维持时间:一般建议不少于三个月,以确保地基沉降稳定。
5.1 施工准备
施工前的准备工作是保证工程质量的基础。规程第5.1节指出,施工前需要完成以下工作:
- 场地平整:确保地面标高符合设计要求,并清理障碍物。
- 铺设砂垫层:厚度通常为30cm至50cm,用于提高排水效率。
- 密封膜安装:选用耐老化、抗穿刺性能好的材料,并做好接缝处理,防止漏气。
6.2 监测与检测
为了监控施工过程中的各项指标变化,规程特别强调了监测的重要性。具体包括:
- 沉降观测:每隔一定时间记录一次地表沉降量,直至沉降速率连续两周小于2mm/d为止。
- 孔隙水压力测量:布置适量测点,定期读取数据,分析孔隙水压力消散情况。
- 真空度检测:使用专业仪器检测系统内的真空度是否达到设计值,并检查是否有漏气现象。
7.1 工程验收
工程完成后需按照规定程序进行验收。规程第7.1节明确了验收内容和标准:
- 外观检查:确认所有设施完好无损,密封良好。
- 性能测试:通过静载试验等方式验证地基承载力是否满足设计要求。
- 资料审查:核对施工记录、监测报告等文件资料是否齐全准确。