  • DB22T 2497-2019 建筑逃生滑梯设置技术规范

    DB22T 2497-2019 建筑逃生滑梯设置技术规范
    建筑逃生滑梯设置技术规范安全
    11 浏览2025-06-04 更新pdf0.28MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑逃生滑梯的设置要求、设计原则、安装技术及验收标准。本文件适用于公共建筑和住宅建筑中逃生滑梯的设计、施工与验收。
    Title:Technical Specification for Installation of Building Escape Slides
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB22T 2497-2019 建筑逃生滑梯设置技术规范
  • 拓展解读

    DB22/T 2497-2019《建筑逃生滑梯设置技术规范》是吉林省地方标准,规定了建筑逃生滑梯的设置要求。以下是一些关键条文的详细解读:

    5.1 设置场所

    此条款明确了逃生滑梯适用的场所,包括但不限于地下建筑、高层建筑等。这些场所通常人员密集且火灾风险较高,确保在紧急情况下能快速疏散。

    5.2 设置数量

    规定每个防火分区至少应设有一个逃生滑梯,并根据建筑面积和使用人数适当增加。这有助于保证在紧急状况下所有人员都能及时撤离。

    5.3 滑梯长度与坡度

    滑梯长度应根据建筑高度确定,坡度宜控制在20°至30°之间。这样的设计既能保证下滑速度适中,又能减少因过陡导致的安全隐患。

    5.4 材质要求

    强调滑梯材料需具备阻燃性能,耐高温不低于120℃,并具有良好的耐磨性和抗老化能力。这确保了滑梯在恶劣环境下的可靠性和安全性。

    5.5 安装位置

    要求滑梯出口应直接通向安全区域,避免经过任何可能阻碍通行的地方。同时,入口处需设有明显标识,便于识别和使用。

    5.6 使用培训

    建议定期组织相关人员进行逃生滑梯使用的培训演练,提高实际操作技能。这对于突发情况下的有效应对至关重要。

    以上是对DB22/T 2497-2019部分核心内容的深入解析,旨在为建筑设计及安全管理提供参考依据。