    摘要:本文件规定了纤维增强改性聚氯乙烯结构壁复合管的术语和定义、产品分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于以改性聚氯乙烯树脂为主要原料,加入纤维材料增强,通过挤出成型工艺制成的用于建筑排水、市政工程等领域的纤维增强改性聚氯乙烯结构壁复合管。
    Title:General Technical Requirements for Fiber Reinforced Modified PVC Structured Wall Composite Pipes
    中国标准分类号:P55
    国际标准分类号:23.040

  • 封面预览

    DB35T 1806-2018 纤维增强改性聚氯乙烯结构壁复合管通用技术条件
  • 拓展解读

    福建省地方标准《纤维增强改性聚氯乙烯结构壁复合管通用技术条件》(DB35/T 1806-2018)对纤维增强改性聚氯乙烯结构壁复合管的生产、检测和应用提出了明确要求。以下选取部分重要条文进行详细解读:

    材料要求中明确规定了原材料应选用符合相关国家标准或行业标准的聚氯乙烯树脂及玻璃纤维等增强材料,且不得使用回收料。这一规定旨在确保管材的基本性能稳定可靠。

    外观质量方面要求管材内外表面光滑平整,无明显气泡、裂纹、杂质等缺陷。尺寸偏差需控制在标准范围内,这直接影响到管材的安装精度和使用寿命。

    物理力学性能是评价管材质量的核心指标。标准中对纵向回缩率、环柔性、拉伸强度、断裂伸长率等均有严格规定。例如纵向回缩率不大于3%,环柔性试验后试样不破裂、不开裂且内径变形量小于等于30%。这些指标反映了管材在不同工况下的适应能力。

    此外标准还对卫生性能做出了规定,要求管材内壁不得含有有害物质,以保障输送介质的安全性。阻燃性能方面要求氧指数不低于30,以提高其防火安全性。

    在标志与包装运输储存环节,标准强调应标明产品名称、规格型号、执行标准号等信息,并采用防潮措施妥善包装,避免运输过程中受到损伤。

    该标准为纤维增强改性聚氯乙烯结构壁复合管的设计选型提供了科学依据,有助于促进行业健康发展。