    DB62T 2970-2019 电子信息系统防雷装置检测技术规范
    电子信息系统防雷装置检测技术规范防雷安全
    24 浏览2025-06-04 更新pdf12.7MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电子信息系统防雷装置检测的术语和定义、基本要求、检测内容与方法、检测周期及检测结果判定。本文件适用于新建、改建、扩建的电子信息系统防雷装置的检测,其他类型的防雷装置检测可参照执行。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Electronic Information Systems
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB62T 2970-2019 电子信息系统防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    DB62/T 2970-2019《电子信息系统防雷装置检测技术规范》是甘肃省地方标准,旨在规范电子信息系统防雷装置的检测工作。以下选取部分关键条款进行深度解读:

    1. 适用范围:本标准适用于甘肃省区域内新建、改建和扩建的电子信息系统防雷装置检测。检测对象包括建筑物内各种电子设备及其连接线缆等。

    2. 术语和定义:

    - 电子信息系统:由计算机、通信设备及其他信息技术设备组成的信息处理系统。

    - 防雷装置:用于保护电子信息系统免受雷电过电压侵害的技术措施,包括外部防雷装置和内部防雷装置。

    3. 检测项目与方法:

    - 外部防雷装置检测:应检查接闪器、引下线、接地装置是否符合设计要求及规范规定。

    - 内部防雷装置检测:需评估屏蔽措施、等电位连接、浪涌保护器安装情况等。

    4. 检测周期:

    - 新建工程应在竣工验收前完成首次检测;

    - 已投入使用的系统至少每三年进行一次全面检测;

    - 遭遇雷击事故后应及时重新检测。

    5. 记录与报告:

    - 检测单位必须建立完整的档案资料;

    - 提交的检测报告应包含检测依据、结果分析以及改进建议等内容。

    这些内容为确保电子信息系统安全运行提供了重要的指导原则和技术支持,对于从事相关工作的技术人员具有很强的实际操作价值。