• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB62T 2971-2019 电梯系统防雷装置检测技术规范

    DB62T 2971-2019 电梯系统防雷装置检测技术规范
    电梯防雷装置检测技术规范安全
    20 浏览2025-06-04 更新pdf6.7MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电梯系统防雷装置检测的技术要求、检测方法及判定规则。本文件适用于建筑物内电梯系统的防雷装置检测,其他场所的电梯系统可参照执行。
    Title:Lightning Protection Device Testing Technical Specification for Elevator Systems
    中国标准分类号:P64
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB62T 2971-2019 电梯系统防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    DB62/T 2971-2019《电梯系统防雷装置检测技术规范》是由甘肃省市场监督管理局发布的一项地方标准。该标准规定了电梯系统防雷装置的检测方法、要求和结果判定等内容,适用于新建、改建、扩建工程中电梯系统的防雷装置检测。

    关键条文解读

    # 4.1 检测前准备

    在进行电梯系统防雷装置检测之前,应确保检测人员具备相关资质,并熟悉被检测电梯的具体情况。此外,还需检查所需仪器设备是否在校验有效期内,确保其准确性和可靠性。这一环节对于保证检测工作的科学性和准确性至关重要。

    # 5.1 接地电阻测量

    接地电阻是衡量防雷效果的重要指标之一。根据标准要求,电梯机房内的接地装置接地电阻值不应大于4欧姆。如果采用共用接地体,则其接地电阻值不应大于1欧姆。此条款强调了接地电阻的具体数值限制,旨在保障电梯设备在遭受雷击时能够迅速将电流导入大地,减少对设备及人身的危害。

    # 5.2 防雷引下线检查

    防雷引下线作为连接接闪器与接地装置的关键部件,其完整性直接影响到整个防雷系统的有效性。标准指出,防雷引下线应直接从接闪器引至接地装置,中间不得有分支或连接点。同时,引下线应保持平直,避免弯曲过多影响导电性能。此外,还应对引下线进行外观检查,确保无锈蚀、断裂等情况发生。

    # 5.3 屏蔽措施评估

    为了防止电磁干扰影响电梯正常运行,标准特别提出了屏蔽措施的要求。具体而言,电梯井道内外部均需采取适当的屏蔽手段,如使用金属材料制作井道壁板等。同时,电缆敷设过程中也应注意避免平行铺设于强电线路旁,以降低感应电压带来的风险。

    # 结果判定

    最后,在完成所有项目的检测后,需要综合分析各项数据得出最终结论。若所有检测项目均符合标准规定,则判定为合格;反之,则视为不合格。值得注意的是,对于发现的问题应及时整改,并重新组织复检直至达到合格标准为止。

    综上所述,《电梯系统防雷装置检测技术规范》不仅提供了详细的检测流程和技术指导,还明确了各项参数的具体限值,有助于提高电梯系统的安全防护水平。相关人员在实际操作过程中务必严格按照该标准执行,以确保电梯在整个生命周期内都能得到有效的保护。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB62T 2976-2019 河西灌区鹰嘴豆生产技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1