  • DB13T 2820-2018 气体检测报警系统上位机信息处理功能要求

    DB13T 2820-2018 气体检测报警系统上位机信息处理功能要求
    气体检测报警系统上位机信息处理功能要求
    15 浏览2025-06-04 更新pdf0.51MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了气体检测报警系统上位机信息处理的功能要求、性能要求及测试方法。本文件适用于河北省范围内工业场所使用的气体检测报警系统上位机的设计、开发、测试与验收。
    Title:Gas Detection and Alarm System - Upper Computer Information Processing Function Requirements
    中国标准分类号:Z74
    国际标准分类号:13.320

  • 封面预览

    DB13T 2820-2018 气体检测报警系统上位机信息处理功能要求
  • 拓展解读

    DB13/T 2820-2018《气体检测报警系统上位机信息处理功能要求》是河北省地方标准,规定了气体检测报警系统中上位机应具备的信息处理功能。以下选取几个关键条款进行详细解读。

    4.1 数据采集与存储

    此条款要求上位机能够实时采集气体浓度数据,并按时间顺序存储至少一年的数据。这表明系统需要具备高频率的数据记录能力,确保在长时间内可以追溯历史数据。同时,数据的完整性对于事故分析至关重要,因此存储周期不得少于一年。

    4.2 数据传输

    上位机需支持多种通信协议如TCP/IP、RS-232/RS-485等,实现与下位机之间的可靠数据交换。这意味着系统设计时要考虑到不同设备间的兼容性问题,选择合适的接口类型和协议标准以保证数据传输的稳定性与安全性。

    4.3 报警管理

    当检测到气体浓度超出设定阈值时,上位机应立即发出声光报警信号,并记录相关事件信息。此外还应该提供分级报警机制,根据危险程度区分不同的报警级别。这对于及时采取应急措施防止事故发生具有重要意义。

    4.4 用户权限控制

    为了保障系统的安全运行,应对不同用户设置相应的操作权限。例如管理员可进行全面配置管理而普通操作员仅限于查看状态信息。通过这样的权限划分可以有效避免误操作导致的问题发生。

    4.5 系统自检与维护

    定期执行系统自检有助于发现潜在故障隐患并提前处理。本条款强调了自动巡检的重要性以及故障诊断报告生成的需求,为后续维修工作提供了依据。

    以上是对DB13/T 2820-2018部分核心内容所做的简要说明,实际应用过程中还需结合具体场景进一步细化各项要求。