资源简介
摘要:本文件规定了电动自行车停放充电场所的术语和定义、基本要求、场所设置要求、消防设施配置要求、消防安全管理要求及应急处置措施。本文件适用于新建、改建和扩建的电动自行车停放充电场所,其他类型的非机动车停放充电场所可参照执行。
Title:Fire Safety Specifications for Electric Bicycle Parking and Charging Sites
中国标准分类号:A90
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB36/T 1085-2018《电动自行车停放充电场所消防安全规范》是江西省地方标准,于2018年发布并实施。该标准旨在规范电动自行车停放和充电场所的消防安全管理,减少火灾事故的发生。以下是对标准中一些重要条文的详细解读:
场所选址与布局
4.1 场所选址
标准要求电动自行车停放充电场所应选择在建筑首层、地下一层或室外空旷区域设置,不得设在高层建筑内。这一规定主要是基于火灾发生时便于人员疏散和消防救援的考虑。
4.2 场所布局
标准指出,停放充电区应与其他功能区分开布置,并保持一定的防火间距。例如,充电区与可燃物堆场之间的最小距离不应小于6米。这样的布局可以有效防止火势蔓延,保护其他设施的安全。
消防设施配置
5.1 灭火器材配置
每个停放充电场所至少应配备2具灭火器,灭火器类型宜为磷酸铵盐干粉灭火器。此外,还应在明显位置设置应急照明灯和疏散指示标志。这些措施能够帮助在紧急情况下快速控制初期火情,确保人员安全撤离。
5.2 排烟通风系统
对于室内停放充电场所,应当安装机械排烟系统。当火灾发生时,有效的排烟可以降低浓烟对人员的危害程度,同时也有利于消防员开展救援工作。
安全管理要求
6.1 日常巡查制度
标准强调了日常巡查的重要性,要求管理人员每日对充电设备、线路以及周围环境进行检查。一旦发现隐患,应及时采取措施消除。通过定期维护保养,可以大大降低因设备老化或故障引发火灾的风险。
6.2 充电管理规定
明确规定禁止使用非原装充电器给电动自行车充电,且每个充电插座都必须具备过载保护功能。这有助于避免因电流过大导致电线发热甚至起火的情况出现。
应急预案制定
7.1 预案内容
各停放充电场所需根据实际情况编制详细的应急预案,包括但不限于组织架构、报警流程、疏散路线等信息。所有工作人员都应熟悉预案内容,并定期组织演练以提高应对突发事件的能力。
以上就是关于DB36/T 1085-2018《电动自行车停放充电场所消防安全规范》部分重要内容的深入分析。希望这些解读能为大家提供实用参考,在实际工作中更好地落实相关要求,保障公共安全。