DB22/T 363-2018《超细干粉灭火系统设计、安装和验收规范》是吉林省地方性标准,旨在指导超细干粉灭火系统的正确设计、施工安装以及科学验收。以下选取部分关键条款进行深入解读:
设计阶段的重要规定
1. 防护区选择与划分
- 第4.1.2条规定,防护区应根据保护对象的特性合理划分,并确保每个防护区面积不超过500平方米,高度不超过6米。这一要求是为了保证灭火剂能够均匀分布,有效覆盖整个防护区域。
2. 喷头布置
- 第5.1.3条指出,喷头安装时应遵循“靠近顶棚布置”的原则,且喷头之间的水平间距不应大于2.5米,垂直方向上也不宜超过1.5米。这样可以确保灭火剂能迅速扩散至整个空间。
安装阶段的重点内容
1. 管道连接
- 第6.2.4条规定,在管道连接过程中必须使用专用接头,并采取防震措施。同时,所有焊接部位需经过无损检测合格后方可投入使用,以防止因振动导致的泄漏问题。
2. 控制装置设置
- 第7.1.5条强调了手动启动装置的位置选择,要求其距地面高度为1.3~1.5米,并且周围无障碍物影响操作。此外还要求自动控制系统的灵敏度调整适当,避免误动作或延迟响应。
验收环节的核心要求
1. 功能性测试
- 第9.2.1条明确指出,在完成安装之后需要进行全面的功能性测试,包括但不限于模拟启动试验、模拟喷放试验等。这些测试旨在验证系统是否能够在实际火灾情况下正常工作。
2. 资料归档
- 第10.1.3条提到,验收完成后应将相关技术文档整理归档保存至少五年时间。其中包括设计方案、施工记录、调试报告等内容,以便日后维护保养参考。