  • DB32T 3472-2018 微劈裂真空预压加固软土地基技术规范

优质文档本站推荐优质文档
    DB32T 3472-2018 微劈裂真空预压加固软土地基技术规范
    关键词: 微劈裂真空预压软土地基加固技术施工
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准江苏

    文档信息

    pdf格式 / 0.87Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了微劈裂真空预压加固软土地基的技术要求、设计原则、施工方法、质量控制与验收标准。本文件适用于采用微劈裂真空预压法进行软土地基加固的工程。
    Title:Technical Specification for Reinforcement of Soft Ground by Micro-Split Vacuum Preloading
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB32T 3472-2018 微劈裂真空预压加固软土地基技术规范
  • 拓展解读

    《DB32/T 3472-2018微劈裂真空预压加固软土地基技术规范》是江苏省地方标准,规定了采用微劈裂真空预压法加固软土地基的技术要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    ### 设计阶段

    **5.1 一般规定**

    本部分明确了设计前需要收集的资料包括工程地质勘察报告、水文地质资料等。设计时应根据场地条件选择合适的加固方案,并进行详细的计算和分析。

    **5.2 加固范围与深度**

    根据规范要求,加固范围应超出建筑物基础外边缘至少2米,且加固深度应达到预计沉降量所需控制深度。对于特殊工程还可能需要增加加固深度。

    ### 施工准备

    **6.1 材料准备**

    施工材料的选择至关重要,规范强调所用材料必须符合相关国家标准或行业标准,特别是密封膜的质量直接影响到真空度能否达到预期效果。

    **6.2 场地平整**

    在正式施工之前,应对施工现场进行全面平整处理,确保地面坡度适宜,无明显障碍物,以便于后续工序顺利开展。

    ### 施工工艺

    **7.1 密封系统布置**

    密封系统的布置直接影响整个系统的真空度水平。规范指出密封沟宽度不宜小于0.5m,深度不宜小于0.8m,并且要保证密封沟内填土密实,防止漏气现象发生。

    **7.2 真空泵站设置**

    真空泵站的位置选择应考虑到供水、供电方便以及便于维护管理等因素。同时,泵站的设计流量需满足最大抽吸需求,并配备备用设备以应对突发情况。

    ### 质量控制

    **8.1 检测频率**

    为了保证工程质量,在不同阶段都设置了相应的检测频率。例如,在加载初期每天检测一次,加载中期每两天检测一次,后期则可以适当延长检测间隔时间。

    **8.2 检测内容**

    主要包括真空度测量、沉降观测等方面。其中真空度测量可通过压力表直接读取数据;而沉降观测则需要埋设专门的水准点来进行定期测量记录。

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB32T 3471-2018 水生态文明城市评价导则

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1