    《DB32/T 3472-2018微劈裂真空预压加固软土地基技术规范》是江苏省地方标准,规定了采用微劈裂真空预压法加固软土地基的技术要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    设计阶段

    5.1 一般规定

    本部分明确了设计前需要收集的资料包括工程地质勘察报告、水文地质资料等。设计时应根据场地条件选择合适的加固方案,并进行详细的计算和分析。

    5.2 加固范围与深度

    根据规范要求,加固范围应超出建筑物基础外边缘至少2米,且加固深度应达到预计沉降量所需控制深度。对于特殊工程还可能需要增加加固深度。

    施工准备

    6.1 材料准备

    施工材料的选择至关重要,规范强调所用材料必须符合相关国家标准或行业标准,特别是密封膜的质量直接影响到真空度能否达到预期效果。

    6.2 场地平整

    在正式施工之前,应对施工现场进行全面平整处理,确保地面坡度适宜,无明显障碍物,以便于后续工序顺利开展。

    施工工艺

    7.1 密封系统布置

    密封系统的布置直接影响整个系统的真空度水平。规范指出密封沟宽度不宜小于0.5m,深度不宜小于0.8m,并且要保证密封沟内填土密实,防止漏气现象发生。

    7.2 真空泵站设置

    真空泵站的位置选择应考虑到供水、供电方便以及便于维护管理等因素。同时,泵站的设计流量需满足最大抽吸需求,并配备备用设备以应对突发情况。

    质量控制

    8.1 检测频率

    为了保证工程质量,在不同阶段都设置了相应的检测频率。例如,在加载初期每天检测一次,加载中期每两天检测一次,后期则可以适当延长检测间隔时间。

    8.2 检测内容

    主要包括真空度测量、沉降观测等方面。其中真空度测量可通过压力表直接读取数据;而沉降观测则需要埋设专门的水准点来进行定期测量记录。

    以上是对《DB32/T 3472-2018微劈裂真空预压加固软土地基技术规范》中部分内容的深入解析。实际应用过程中还需结合具体项目实际情况灵活调整操作细节,确保最终达到理想的加固效果。