资源简介
摘要:本文件规定了额定电压300/500V及以下聚烯烃绝缘电缆的试验方法,包括电气性能、机械性能和环境适应性等要求。本文件适用于设计、制造、验收和使用该类电缆的相关方。
Title:Test Methods for Polyolefin Insulated Cables with Rated Voltage up to 300/500V - Part 2: Test Methods
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.060
封面预览
拓展解读
以TGDWCA 0136.2-2024中关于导体电阻测量的变化为例进行解读。与旧版相比,新版标准对导体电阻测量提出了更严格的要求。
首先,在测量环境上,新版标准强调应在温度为20℃±5℃的环境下进行测量,并且要求测量前电缆样品需在该环境中至少放置12小时。这一变化旨在减少环境温度波动对测量结果的影响,提高数据准确性。
其次,在测量工具的选择上,新版标准推荐使用数字式直流电阻测试仪,其分辨率应不低于0.1μΩ。同时,对于测量电流的选择也有明确规定,一般情况下推荐使用1A至10A之间的电流值,但具体数值需根据被测导体截面积确定,确保不会因过大的电流导致导体发热而影响测量精度。
此外,新版标准还增加了对测量结果校正的内容。当实际测量环境温度偏离20℃时,需要按照公式Rt=R20[1+α(Tt-T20)]对测量得到的电阻值进行修正,其中Rt为任意温度Tt下的电阻值,R20为20℃时的电阻值,α为铜或铝材料的电阻温度系数。通过这样的修正过程,可以得到相当于20℃条件下的导体电阻真实值。
这些改变不仅提升了导体电阻测量的精确度,也使得不同批次产品之间的比较更加公平合理。企业应当严格按照新版标准执行相关操作,以保证产品质量符合最新要求。