资源简介
摘要:本文件规定了线型光纤光栅感温火灾报警系统的设计、施工及验收的技术要求。本文件适用于湖北省新建、扩建和改建的工业与民用建筑中安装的线型光纤光栅感温火灾报警系统的设计、施工及验收。
Title:Design, Construction and Acceptance Code for Linear Fiber Bragg Grating Temperature Sensing Fire Alarm System
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB42/T 348-2018《线型光纤光栅感温火灾报警系统设计、施工及验收规范》是湖北省地方标准,该标准对线型光纤光栅感温火灾报警系统的各个环节进行了详细规定。以下是一些重要条文的详细解读:
设计部分
1. 系统组成与功能要求
- 根据标准第5章,系统应包括光纤光栅传感器、解调仪、信号处理单元以及监控软件等核心组件。设计时需确保每个传感器能够准确监测特定区域的温度变化,并具备独立报警能力。
- 第5.2条规定了系统应具有实时数据采集、异常报警、历史记录查询等功能,同时要保证系统的稳定性和可靠性。
2. 布线设计
- 在第6章中强调了布线的安全性和合理性。例如,光纤电缆应避免受到机械损伤或电磁干扰的影响,建议采用铠装光纤以增强防护性能。
- 对于特殊环境如强电磁场区域,还需采取屏蔽措施来保护信号传输质量。
施工部分
1. 安装位置选择
- 第7章指出安装位置的选择直接影响到系统的灵敏度和准确性。推荐将传感器布置在可能产生高温或者易发生火灾的位置附近。
- 需注意避开直接暴露于阳光下或靠近热源的地方,以免造成误报。
2. 接线施工
- 按照第8章的要求,在接线过程中必须严格遵守电气安全规范,所有连接点都要做好绝缘处理,并且定期检查接头是否牢固可靠。
- 对于长距离铺设的情况,应考虑使用低损耗光纤材料,并合理规划路由路径以减少不必要的弯曲和拉伸。
验收部分
1. 功能测试
- 标准第9章明确指出,在项目完成后需要进行全面的功能测试,包括但不限于系统自检、报警响应时间测定等项目。
- 测试结果需符合设计文件中的各项指标要求,否则不得通过验收。
2. 文档资料核查
- 第10章提到除了技术层面的检验外,还应对整个项目的相关文档资料进行审查,比如设计方案、施工图纸、调试报告等。
- 这些资料不仅有助于日后维护管理,也是评估工程质量的重要依据之一。
以上只是对该标准部分内容的一个简要概述,实际应用中还需要结合具体情况进行深入分析与实践操作。希望这些信息对你有所帮助!