    DB35T 1738-2018 低压配电线路补偿装置检测技术规范
    低压配电线路补偿装置检测技术电力系统电能质量
    17 浏览2025-06-04 更新pdf0.77MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了低压配电线路补偿装置的检测技术要求、检测方法及检测规则。本文件适用于福建省内低压配电线路补偿装置的检测与评价。
    Title:Technical Specification for Detection of Compensation Devices in Low Voltage Distribution Lines
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    DB35T 1738-2018 低压配电线路补偿装置检测技术规范
  • 拓展解读

    《DB35/T 1738-2018低压配电线路补偿装置检测技术规范》是福建省地方标准,用于指导低压配电系统中无功补偿装置的检测工作。以下对部分关键条款进行深入解读。

    首先在范围部分,该标准适用于额定电压不超过1kV、频率为50Hz的交流低压配电系统的无功补偿装置。这明确了适用的电压等级和频率范围,确保了标准的针对性和实用性。

    对于术语和定义,需特别关注\"无功补偿装置\"这一核心概念。它是指安装在低压配电系统中,用于提高功率因数、降低线路损耗、改善电能质量的设备组合。理解这一定义有助于正确选择和使用补偿装置。

    关于检测项目,标准要求涵盖外观检查、绝缘电阻测试、工频耐压试验、保护功能验证等多方面内容。例如,在外观检查时要确保设备标识清晰完整,接线端子牢固可靠。这些基本要求是保障装置安全运行的基础。

    工频耐压试验是检验装置绝缘性能的重要手段。根据标准要求,试验电压应达到2kV,并持续保持1分钟。如果在此期间未出现击穿或闪络现象,则认为绝缘性能合格。

    保护功能验证则包括过流保护、短路保护等功能的可靠性测试。通过模拟实际运行条件下的各种故障情况,评估装置能否及时准确地切断故障电路,防止事故扩大。

    此外,还应对补偿效果进行量化评价。这通常需要测量补偿前后的功率因数值变化情况。理想的补偿结果应当使功率因数接近于1,从而有效提升电网效率。

    最后,在报告编制环节,所有检测数据都必须真实准确地记录下来,并形成正式的技术文件存档备查。这对于后续维护保养以及故障分析具有重要意义。

    综上所述,《DB35/T 1738-2018》从多个维度规范了低压配电线路补偿装置的检测流程与评判标准,为相关领域的技术人员提供了科学合理的操作指南。