资源简介
摘要:本文件规定了多端直流线路与汇流母线保护的技术要求、功能配置、性能指标及试验方法。本文件适用于电压等级为±400kV及以下的多端直流输电系统的线路和汇流母线保护装置的设计、制造、使用和验收。
Title:Technical Specification for Protection of Multi-terminal DC Lines and Busbars
中国标准分类号:K31
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
本文将聚焦于TDIPA 4-2024中新增的重要条文“多端直流线路差动保护算法”的应用方法进行详细解读。该条文是新版本相较于旧版的一大改进,其核心目的是提升多端直流电网在复杂运行工况下的故障检测精度和动作速度。
首先,该算法基于改进的广义测距公式,通过引入自适应权重因子来优化各测量点数据融合过程。具体来说,在正常运行状态下,系统会根据负荷水平动态调整权重值;而在发生故障时,则优先采用靠近故障点测点的数据,从而显著提高定位准确性。
其次,在实际工程应用中,为了确保算法的有效性,需注意以下几点:一是合理布置测量装置,保证每个换流站均配置高精度电流互感器及电压传感器;二是定期校验设备参数一致性,避免因设备老化导致测量误差累积;三是结合仿真结果不断优化算法模型参数设置。
最后,值得注意的是,尽管该算法具备较高的可靠性,但在极端条件下仍可能存在误判风险。因此,在设计保护逻辑时应充分考虑冗余设计,并与其他后备保护措施相互配合,形成完整的防护体系。总之,通过深入理解和正确实施这一新条文,可以有效增强多端直流输电系统的安全性和经济性。