摘要:本文件规定了浅层地热能利用工程中监测系统的组成、设计、安装、运行与维护的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的浅层地热能利用工程的监测工作。
Title:Technical Specification for Monitoring of Shallow Geothermal Energy Utilization
中国标准分类号:P42
国际标准分类号:91.140.99 -
封面预览
-
拓展解读
《DB42/T 1358-2018浅层地热能利用监测技术规程》是一项湖北省地方标准,旨在规范浅层地热能利用系统的监测工作。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读。
### 术语和定义
标准首先明确了“浅层地热能”、“地埋管换热系统”等专业术语的概念。例如,“浅层地热能”被定义为蕴藏在地表以下一定深度(通常不超过200米)范围内岩土体、地下水或地表水中所具有的低温热能。这些基础概念是开展后续监测工作的前提条件。
### 监测内容与要求
标准指出,浅层地热能利用系统的监测应包括但不限于以下几个方面:系统运行状态监测、能源效率评价、环境影响评估以及安全性能检测。其中,对于系统运行状态监测提出了具体的技术指标,如温度场变化范围、流量计精度等级等。此外,还强调了定期校准仪器设备的重要性,确保数据准确可靠。
### 数据采集与处理
关于数据采集,标准要求采用自动化程度较高的监测装置,并规定了采样频率不得低于每小时一次。对于采集到的数据,需要经过预处理才能用于分析,主要包括去除异常值、填补缺失值等步骤。同时,建议建立数据库管理系统来存储历史记录,便于长期跟踪研究。
### 能源效率评价方法
在能源效率评价部分,标准推荐使用季节性能系数(SCOP)作为衡量标准之一。计算公式为:
\\[ SCOP = \\frac{Q_{h} + Q_{c}}{\\Delta t \\cdot C \\cdot V} \\]
其中\\(Q_h\\)表示供暖量,\\(Q_c\\)表示制冷量,\\(\\Delta t\\)是进出水温差,\\(C\\)是水的比热容,\\(V\\)是循环水量。通过比较不同时间段内的SCOP值可以判断系统是否处于最佳工作状态。
### 环境影响评估
为了评估浅层地热能利用对周边环境的影响,标准提出要监测土壤温度变化情况。如果发现某个区域内的平均地温上升超过2℃,则需进一步调查原因并采取相应措施。另外,还需关注地下水位的变化趋势,防止因抽取过多而导致水资源枯竭。
### 安全性能检测
最后,在安全性方面,标准特别强调了电气绝缘性能测试的重要性。所有电气连接点都必须符合相关国家标准的要求,确保不会发生漏电事故。同时,还要求设置紧急停机按钮,并定期检查其功能是否正常。
-