  • DB42T 1351-2018 曳引驱动电梯困人应急救援规范

    DB42T 1351-2018 曳引驱动电梯困人应急救援规范
    电梯困人应急救援规范安全
    19 浏览2025-06-04 更新pdf0.78MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了曳引驱动电梯困人时的应急救援流程、技术要求和安全管理措施。本文件适用于湖北省内曳引驱动电梯使用单位、维保单位及相关机构进行困人应急救援工作。
    Title:Specification for Elevator Trapping Emergency Rescue of Traction Driven Elevators
    中国标准分类号:J80
    国际标准分类号:91.140.90

  • 封面预览

    DB42T 1351-2018 曳引驱动电梯困人应急救援规范
  • 拓展解读

    《DB42/T 1351-2018 曳引驱动电梯困人应急救援规范》是湖北省地方标准,旨在规范曳引驱动电梯发生困人故障时的应急救援工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。

    救援人员要求

    标准规定救援人员应具备以下条件:

    - 应经过专业培训并取得相应资格证书;

    - 熟悉电梯结构和工作原理;

    - 掌握应急救援操作技能;

    - 具备良好的心理素质和应急处理能力。

    这确保了救援人员能够安全有效地开展救援行动,避免因操作不当造成二次事故。

    救援设备要求

    标准明确指出,救援设备应符合以下要求:

    - 设备齐全且处于良好状态;

    - 包括但不限于紧急开锁工具、手动松闸装置等;

    - 定期检查维护,确保随时可用。

    这些设备是实施有效救援的基础,必须保证其功能完好无损。

    救援程序

    标准对救援程序做出了明确规定:

    1. 接到报警后立即确认电梯停靠位置;

    2. 切断主电源但保留照明电源;

    3. 使用专用工具进行紧急开锁;

    4. 手动缓慢释放制动器使轿厢移动至平层位置;

    5. 开启厅门放出被困乘客;

    6. 检查电梯状况排除故障后再恢复运行。

    每一步骤都有严格的操作规程,以保障救援过程的安全性和效率。

    安全注意事项

    在救援过程中需要注意以下事项:

    - 救援前需核实轿厢内是否有人员被困及人数;

    - 救援期间保持与被困者的沟通,安抚情绪;

    - 避免使用非专业手段强行开启电梯门;

    - 完成救援后进行全面检查确保无安全隐患。

    遵循这些注意事项可以最大限度地减少救援风险,保护救援人员和乘客的生命财产安全。

    通过以上解读可以看出,《DB42/T 1351-2018 曳引驱动电梯困人应急救援规范》从多个方面对电梯困人应急救援进行了全面细致的规定,为实际救援工作提供了科学指导。