  • DB11T 1518-2018 人民防空工程战时通风系统验收技术规程

    DB11T 1518-2018 人民防空工程战时通风系统验收技术规程
    人民防空通风系统验收技术战时工程施工质量
    23 浏览2025-06-04 更新pdf0.72MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了人民防空工程战时通风系统的验收要求、验收程序和验收方法。本文件适用于北京市新建、改建、扩建的人民防空工程战时通风系统的验收。
    Title:Technical Specifications for Acceptance of Ventilation Systems in Civil Air Defense Projects During Wartime
    中国标准分类号:P 72
    国际标准分类号:91.140

  • 封面预览

    DB11T 1518-2018 人民防空工程战时通风系统验收技术规程
  • 拓展解读

    DB11/T 1518-2018《人民防空工程战时通风系统验收技术规程》是北京市地方标准,规定了人民防空工程战时通风系统的验收要求、方法和内容。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:

    验收基本要求

    1. 系统完整性:确保所有设备安装到位且无损坏。这包括风机、过滤器、风管及其附件等。任何缺失或损坏的部件都应在验收前修复或更换。

    2. 材料质量:所使用的材料必须符合设计图纸和技术规范的要求,并提供相应的合格证明文件。特别是对于防护密闭门、密闭阀门等关键设备,其材质和性能指标需严格把关。

    性能测试

    3. 气密性检测:根据第5.2节的规定,应对人防工程内部进行气密性测试。通过加压至规定的压力值后观察压力下降情况来判断是否达标。此过程有助于验证工程在战时能够有效隔绝外界有害气体的能力。

    4. 通风量测定:按照第6章的要求,需对各通风口的实际通风量进行测量。确保每个出入口及进风口处的风速符合设计标准,以保证人员疏散和空气交换的需求得到满足。

    安装质量检查

    5. 管道连接:参照第7部分,检查风管与设备之间的连接是否牢固可靠。注意焊接部位不得有裂缝或其他缺陷;法兰连接应均匀紧固,避免漏风现象发生。

    6. 控制装置调试:第8章强调了自动控制系统的重要性。要求所有开关、按钮操作灵活准确,报警装置工作正常,并且整个系统的联动功能运行稳定。

    特殊环境下的考量

    7. 防化区域处理:如果存在化学污染风险,则还需特别关注滤毒室的设计与实施细节。例如,滤毒器的选择应当基于可能遭遇的毒剂种类,并定期更换失效产品。

    8. 噪声控制措施:为减少噪音干扰,在设计阶段就应考虑采取隔音降噪手段,如增加消声器或者合理布置机房位置等。

    以上仅为部分重点内容解析,实际应用时还需结合具体工程项目特点全面执行相关规定。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用DB11/T 1518-2018标准。