    摘要:本文件规定了采用电力电缆屏蔽层的双端在线局部放电监测系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于电压等级为110kV及以上交联聚乙烯绝缘电力电缆线路的双端在线局部放电监测系统。
    Title:Technical Specification for Dual-end Online Partial Discharge Monitoring System Using Shield Layer of Power Cables - Part 1: Technical Specification
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.120.20

  • 封面预览

    TCEPPC 17-2023 采用电力电缆屏蔽层的双端在线局部放电监测系统  第1部分:技术规范
  • 拓展解读

    本文以TCEPPC 17-2023与前版标准的差异为切入点,聚焦“屏蔽层接地方式”这一关键条文的变化及其应用方法展开深入分析。

    在旧版标准中,对于屏蔽层接地仅规定了单点接地的要求。而在新版标准中,新增了多点接地的适用场景,并明确了两种接地方式的选择依据和具体实施要求。这一变化旨在适应现代电力电缆系统复杂性的提升,既保障了系统的安全性,又兼顾了运行的灵活性。

    例如,在短距离电缆段内,当电缆屏蔽层感应电压较低且干扰源较少时,推荐采用单点接地方式;而在长距离电缆网络中,若存在多个独立供电单元,则应考虑采用多点接地,以减少各单元间的相互影响。实际操作时,需确保每个接地点均通过低阻抗路径连接至主接地网,并配备可靠的监测装置。

    此外,新版标准还特别强调了接地电阻值的检测频率及合格标准,要求每季度至少测量一次,并将最大允许值从原来的5Ω调整为3Ω,从而进一步提升了系统的可靠性。

    通过这样的细化调整,新版标准不仅增强了对电力电缆屏蔽层接地方式的技术指导性,也为相关工程设计提供了更科学合理的参考依据。