  • DB13T 2644-2018 混凝土复合保温砌块通用技术条件

    DB13T 2644-2018 混凝土复合保温砌块通用技术条件
    混凝土复合保温砌块通用技术条件建筑材料保温性能砌筑结构
    19 浏览2025-06-04 更新pdf1.02MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了混凝土复合保温砌块的术语和定义、分类与标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于以水泥基材料为主要原料,内含保温材料,并满足建筑节能要求的混凝土复合保温砌块。
    Title:General Technical Requirements for Concrete Composite Insulation Blocks
    中国标准分类号:Q41
    国际标准分类号:91.100.30

  • 封面预览

    DB13T 2644-2018 混凝土复合保温砌块通用技术条件
  • 拓展解读

    DB13/T 2644-2018《混凝土复合保温砌块通用技术条件》是河北省发布的关于混凝土复合保温砌块的产品标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. 范围:本标准规定了混凝土复合保温砌块的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等内容。适用于工业与民用建筑中使用的混凝土复合保温砌块。

    2. 术语和定义:

    - 混凝土复合保温砌块:由混凝土作为主要材料,并结合保温材料制成的砌块,具有承重和保温双重功能。

    - 导热系数:衡量材料导热能力的物理量,单位为W/(m·K),对于本标准中的砌块,其导热系数应不大于0.50 W/(m·K)。

    3. 分类与规格:

    - 根据用途分为承重型和非承重型两种类型。

    - 规格尺寸应符合设计要求,通常长度为400mm至600mm之间,高度为200mm至300mm之间,宽度为190mm或240mm。

    4. 技术要求:

    - 外观质量:表面平整无裂缝,边角整齐,不允许有影响使用的缺棱掉角现象。

    - 强度等级:根据抗压强度分为MU15、MU20等多个级别,其中MU15表示最小抗压强度不低于15MPa。

    - 吸水率:不应大于15%,以保证砌块在使用过程中的耐久性。

    - 尺寸允许偏差:长度、宽度和高度的允许偏差分别为±5mm、±3mm和±3mm。

    5. 试验方法:

    - 抗压强度测试按照GB/T 4111进行。

    - 导热系数测试采用平板法,依据GB/T 10294执行。

    - 吸水率测定需将试样浸泡24小时后称重计算。

    6. 检验规则:

    - 出厂检验项目包括外观质量、尺寸偏差、抗压强度等。

    - 型式检验则需涵盖所有技术指标,在正常生产情况下每年至少进行一次。

    7. 标志、包装、运输和贮存:

    - 每批产品都应附有产品质量合格证,标明生产厂家信息、生产日期及批次编号。

    - 包装时应注意避免破损,宜采用托盘堆放,并注意防潮措施。

    以上内容是对DB13/T 2644-2018标准中关键部分的深入解析,旨在帮助理解和应用这一标准,确保混凝土复合保温砌块的质量满足工程需求。