资源简介
摘要:本文件规定了分体式空调器室外机设置的基本要求、设计原则、安装规范及环保节能措施。本文件适用于湖北省内新建、改建和扩建的民用建筑中分体式空调器室外机的设置。
Title:Technical Standard for Setting Outdoor Units of Split Air Conditioners - DB42T 1332-2018
中国标准分类号:P55
国际标准分类号:91.140.99
封面预览
拓展解读
分体式空调器室外机设置技术标准DB42/T 1332-2018是湖北省地方性标准,规定了分体式空调器室外机安装的技术要求。以下对部分关键条款进行解读:
5.1 安装位置选择
应选择通风良好、无阳光直射的地方,避免靠近热源和油烟排放口。这一要求是为了保证散热效果和设备寿命,防止过热或吸入有害气体。
5.2 基础设置
室外机基础应高于地面150mm以上,四周应留有不小于500mm的维修操作空间。这样可以有效排水防潮,并方便日常维护。
5.3 固定措施
室外机应牢固固定在基础上,采用防震垫片以减少振动噪音。固定螺栓直径不得小于10mm且数量不少于4个。这是为了确保设备运行稳定,延长使用寿命。
5.4 管线布置
制冷剂管道应尽量短直,转弯处要圆滑过渡。冷凝水管应保持一定坡度向排水口倾斜。这能提高系统效率并防止积水问题。
5.5 安全防护
室外机周围应设置安全护栏,高度不低于1.2m。电源线路需穿管保护,室外部分应使用防水套管。目的是保障人员安全及电气安全。
以上内容为该标准的核心要点,正确执行这些要求对于分体式空调器的正常使用至关重要。希望相关单位和个人能够严格按照标准操作,确保空调设备的良好性能和长久运行。