资源简介
摘要:本文件规定了斜拉桥钢锚梁索塔锚固区的设计原则、构造要求、计算方法及施工验收相关技术要求。本文件适用于斜拉桥钢锚梁索塔锚固区的设计与施工。
Title:Design Code for Cable Tower Anchorage Area of Steel Anchor Beam in Cable-Stayed Bridge
中国标准分类号:U46
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB36/T 1010-2018《斜拉桥钢锚梁索塔锚固区设计规程》是江西省地方标准,为斜拉桥钢锚梁索塔锚固区的设计提供了详细的规范和指导。以下是对规程中一些重要条文的详细解读。
设计原则与基本要求
规程明确指出,钢锚梁索塔锚固区的设计应遵循安全可靠、经济合理、技术先进、施工方便的原则。设计时需考虑结构的整体性和耐久性,确保在各种工况下均能满足使用要求。此外,还强调了设计过程中应充分考虑材料性能、制造工艺以及施工条件等因素的影响。
材料选择与质量控制
对于钢材的选择,规程提出了具体的要求:主材宜选用Q345qD或Q370qE级桥梁专用钢材,辅材则可采用Q235B级普通碳素结构钢。同时,对钢材的质量控制也作出了严格规定,包括化学成分、机械性能等指标的检测,确保所选材料符合相关国家标准。
结构计算与分析
在结构计算方面,规程要求采用有限元方法进行非线性分析,以准确评估锚固区在不同荷载组合下的应力分布情况。特别需要注意的是,在进行疲劳验算时,应当按照实际运行条件下的最不利循环次数来进行评估,确保结构能够承受长期反复作用而不发生疲劳破坏。
构造细节与连接方式
关于构造细节,规程特别强调了焊缝质量的重要性,建议采用全熔透坡口焊缝,并且对接头处的几何形状及尺寸有明确的规定。对于螺栓连接,则推荐使用高强度大六角头螺栓,并且给出了具体的安装扭矩值范围。另外,还特别提到防锈处理措施,如涂装体系的选择及其施工工艺等。
施工安装与验收标准
最后,在施工安装阶段,规程给出了详细的步骤说明,包括预拼装、现场组装直至最终调试完成的全过程。每一步骤都附带了相应的检查项目和合格标准。例如,在预拼装环节,需要确保各部件之间的相对位置精度达到设计图纸的要求;而在验收阶段,则需对照上述各项指标逐一核对,只有当所有项目均达到规定要求后才能视为合格。
通过以上内容可以看出,《斜拉桥钢锚梁索塔锚固区设计规程》不仅涵盖了从前期规划到后期维护整个生命周期内的各个环节,而且每一项具体内容都非常详尽具体,旨在帮助工程师们更好地理解和应用该标准,从而提高我国斜拉桥建设水平。