资源简介
《DLT 2066-2019 高压交、直流盘形悬式瓷或玻璃绝缘子施工、运行和维护规范》是中国电力行业标准之一,旨在为高压交、直流输电系统中使用的盘形悬式瓷或玻璃绝缘子的施工、运行及维护提供科学、规范的技术指导。该标准适用于额定电压在35kV及以上交流和直流输电系统中的绝缘子应用,涵盖了从设计选型、安装施工到日常运维的全过程。
本规范由国家能源局发布,于2019年正式实施,其制定依据包括国内外相关技术标准、工程实践经验以及最新的科研成果。通过统一技术要求和操作流程,有助于提高电网运行的安全性和稳定性,减少因绝缘子故障引发的停电事故。
在施工方面,《DLT 2066-2019》明确规定了绝缘子的安装方法、工具使用、质量检查等内容。例如,在安装过程中应确保绝缘子的清洁度,避免灰尘、污物等影响其电气性能;同时,对紧固力矩、安装角度等参数提出了具体要求,以保证绝缘子能够正常承受机械负荷和电气应力。
在运行管理方面,该规范强调了定期巡检和检测的重要性。通过红外测温、绝缘电阻测试、零值检测等手段,可以及时发现绝缘子的异常情况,如闪络、裂纹、老化等问题。此外,还提出了针对不同环境条件下的运行策略,如高污染地区应加强清扫频率,潮湿地区应注意防潮措施。
维护工作是保障绝缘子长期稳定运行的关键环节。《DLT 2066-2019》要求运维人员根据绝缘子的使用状况制定合理的维护计划,并采用合适的清洗剂和工具进行清洁。对于已经出现损坏或性能下降的绝缘子,应及时更换,防止发生严重故障。
此外,该规范还涉及绝缘子的运输与储存要求。在运输过程中,应采取有效的防护措施,避免因碰撞、震动等因素导致绝缘子受损;在储存时,应选择干燥、通风良好的场所,防止受潮和化学腐蚀。
总体而言,《DLT 2066-2019 高压交、直流盘形悬式瓷或玻璃绝缘子施工、运行和维护规范》为电力系统中绝缘子的应用提供了全面的技术支持和操作指南,有助于提升电网设备的运行效率和安全性。该标准的实施对于推动我国电力行业的标准化建设具有重要意义。