资源简介
《DLT 1902-2018 高压交、直流空心复合绝缘子施工、运行和维护管理规范》是由中国电力行业标准制定的,旨在规范高压交、直流系统中使用的空心复合绝缘子在施工、运行及维护过程中的管理行为。该标准适用于额定电压为110kV及以上交流或直流输电系统中安装的空心复合绝缘子,对于确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
本标准由国家能源局发布,自2018年10月1日起实施。它涵盖了空心复合绝缘子从设计、制造到安装、运行和维护的全过程,提出了详细的管理要求和技术规范,以保障设备的安全性和可靠性。标准内容包括术语和定义、基本要求、施工要求、运行管理、维护与检修以及故障处理等方面。
在施工方面,《DLT 1902-2018》对空心复合绝缘子的安装环境、安装方法、工具使用等作出了明确规定。例如,要求在安装前检查绝缘子的外观质量,确保其无破损、无裂纹;安装过程中应避免对绝缘子造成机械损伤,并按照设计要求进行固定和连接。同时,标准还强调了施工人员的技术培训和操作规范,以提高施工质量和安全性。
在运行管理方面,标准规定了绝缘子的日常巡检、状态监测和性能评估等内容。要求运行单位定期对绝缘子进行检查,及时发现并处理潜在问题。此外,标准还提出应建立完善的运行档案,记录绝缘子的使用情况、维护历史和性能变化,以便于后续的管理和决策。
维护与检修是保证绝缘子长期稳定运行的重要环节。《DLT 1902-2018》对绝缘子的清洁、检查、测试和更换提出了具体要求。例如,要求定期清理绝缘子表面的污秽,防止因污染导致闪络事故;对存在缺陷或老化迹象的绝缘子应及时更换,避免发生安全事故。同时,标准还强调了检修工作的科学性和系统性,要求根据绝缘子的实际状况制定合理的维护计划。
在故障处理方面,标准明确了不同故障类型下的应对措施和处理流程。例如,当出现绝缘子击穿、闪络或严重损坏时,应立即采取停电措施,并按照相关规程进行故障排查和修复。同时,要求对故障原因进行分析,总结经验教训,优化运行和维护策略。
总体而言,《DLT 1902-2018 高压交、直流空心复合绝缘子施工、运行和维护管理规范》为电力系统中空心复合绝缘子的全生命周期管理提供了重要依据,有助于提升电力设备的安全性、可靠性和经济性,对推动电力行业的标准化和规范化发展具有积极作用。