• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 能源
  • DLT 1699-2017 燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉安装验收规范

    DLT 1699-2017 燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉安装验收规范
    余热蒸汽机组锅炉燃气
    7 浏览2025-07-15 更新pdf0.93MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 1699-2017 燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉安装验收规范》是由中国电力企业联合会发布的一项行业标准,适用于燃气-蒸汽联合循环机组中余热锅炉的安装与验收工作。该标准旨在规范余热锅炉的安装过程,确保其在运行过程中具备良好的安全性和稳定性,同时为后续的运行维护提供技术依据。

    余热锅炉作为燃气-蒸汽联合循环发电系统中的重要组成部分,主要用于回收燃气轮机排出的高温废气中的余热,将其转化为蒸汽,用于驱动汽轮机发电。因此,余热锅炉的安装质量直接影响整个联合循环系统的效率和运行安全性。DLT 1699-2017标准的制定,正是为了保障这一关键环节的技术要求得到满足。

    该规范涵盖了余热锅炉安装前的准备工作、设备检查、基础施工、钢结构安装、受热面安装、管道安装、保温及防腐处理、焊接工艺、调试与试运行等多个方面。每个环节都有详细的技术要求和操作流程,以确保安装工作的科学性和规范性。

    在安装前的准备阶段,规范强调了对设备和材料的检查,包括设备的完整性、外观质量、技术文件的齐全性等。同时,要求施工单位必须具备相应的资质,并制定详细的施工方案和安全措施,确保施工过程的安全可控。

    在基础施工方面,规范规定了余热锅炉基础的施工要求,包括基础的尺寸、标高、预埋件的位置等,均需符合设计图纸和技术规范。此外,还对混凝土的强度、养护条件等提出了具体要求,以保证基础的稳定性和耐久性。

    钢结构安装是余热锅炉安装的重要环节之一。规范要求钢结构的安装应严格按照设计图纸进行,确保各部件的连接牢固、位置准确。同时,对焊接工艺也进行了详细的规定,包括焊缝的质量、焊接方法、焊工的资质等,以确保结构的安全性。

    受热面安装部分,规范对管子的排列、支撑方式、膨胀节的设置等进行了明确要求。这些措施能够有效防止因热膨胀引起的设备损坏,提高余热锅炉的运行可靠性。

    管道安装同样受到严格规范,包括管道的布置、支架的设置、阀门的安装等。规范要求所有管道连接必须严密,避免泄漏风险。同时,对管道的保温和防腐处理也提出了具体要求,以延长设备的使用寿命。

    在安装完成后,规范还规定了调试与试运行的相关要求。通过严格的调试和试运行,可以发现并解决潜在的问题,确保余热锅炉能够正常投入运行。

    DLT 1699-2017标准的实施,对于提升我国燃气-蒸汽联合循环发电项目的建设质量具有重要意义。它不仅为余热锅炉的安装提供了统一的技术标准,也为行业的规范化发展奠定了基础。随着能源结构的不断优化和环保要求的日益提高,该标准将在未来发挥更加重要的作用。

  • 封面预览

    DLT 1699-2017 燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉安装验收规范
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 1709.10-2017 智能电网调度控制系统技术规范第10部分:硬件设备测试
    无相关信息
资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1