资源简介
《DLT 1293-2013 交流架空输电线路绝缘子并联间隙使用导则》是中国电力行业标准之一,旨在规范交流架空输电线路中绝缘子并联间隙的设计、安装、运行和维护。该标准由中国电力企业联合会提出,由全国电力系统标准化技术委员会归口管理,适用于110kV及以上电压等级的交流架空输电线路。
绝缘子是输电线路中重要的电气设备,用于支撑导线并保持其与杆塔之间的绝缘。在实际运行过程中,由于雷击、污闪、鸟害等原因,可能导致绝缘子发生闪络或损坏,从而引发线路跳闸甚至停电事故。为提高线路的防雷性能和可靠性,通常会在绝缘子串上安装并联间隙,以实现对绝缘子的有效保护。
并联间隙是一种在绝缘子串两端设置的放电间隙,当过电压发生时,放电间隙首先被击穿,引导电流通过,从而避免绝缘子串发生闪络。这种措施能够有效降低雷击引起的跳闸率,提高输电线路的运行稳定性。
《DLT 1293-2013》标准详细规定了并联间隙的选型、安装位置、结构设计、材料要求、试验方法以及运行维护等方面的内容。标准强调,选择并联间隙时应根据线路的电压等级、地形条件、气象环境等因素综合考虑,确保其在各种工况下都能可靠工作。
在安装方面,标准指出并联间隙应安装在绝缘子串的两端,并且要保证其与绝缘子串之间的距离符合相关要求,防止因距离过近而影响绝缘性能。同时,还应考虑并联间隙的机械强度和耐候性,确保其能够在恶劣环境下长期稳定运行。
对于并联间隙的试验,标准要求进行工频耐压试验、冲击放电试验、温升试验等,以验证其电气性能和机械性能是否满足设计要求。此外,还应定期对并联间隙进行检查和维护,及时发现和处理可能存在的缺陷或隐患。
《DLT 1293-2013》的发布实施,为我国输电线路的防雷设计和运行管理提供了科学依据和技术支持,有助于提升输电系统的安全性和可靠性。随着电力系统的发展,该标准也在不断更新和完善,以适应新的技术和工程需求。
总之,《DLT 1293-2013 交流架空输电线路绝缘子并联间隙使用导则》是一项重要的行业标准,对于保障输电线路的安全运行具有重要意义。通过合理设计和规范应用并联间隙,可以有效提高输电系统的抗雷能力,减少故障发生率,保障电力供应的连续性和稳定性。