• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 电力
  • DLT 1292-2013 配电网架空绝缘线路雷击断线防护导则

    DLT 1292-2013 配电网架空绝缘线路雷击断线防护导则
    断线防护线路
    7 浏览2025-07-15 更新pdf13.8MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 1292-2013 配电网架空绝缘线路雷击断线防护导则》是中国电力行业标准之一,旨在为配电网中架空绝缘线路的雷击断线防护提供技术指导和规范。该标准由国家能源局发布,适用于10kV及以下电压等级的架空绝缘配电线路,对于提升配电网的安全性和稳定性具有重要意义。

    随着我国城市化进程的加快和农村电网改造的推进,配电网建设规模不断扩大,架空绝缘线路因其良好的绝缘性能和较低的维护成本,在实际应用中得到了广泛应用。然而,由于架空绝缘线路暴露在自然环境中,容易受到雷电等自然灾害的影响,特别是在雷电活动频繁的地区,雷击导致的线路断线问题时有发生,严重影响了电力系统的安全运行。

    《DLT 1292-2013》标准的制定,正是为了应对这一问题。该导则从雷电的基本特性、架空绝缘线路的结构特点以及雷击断线的机理出发,提出了系统性的防护措施和技术要求。标准涵盖了雷击断线的风险评估、防护设计原则、防雷设备的选择与安装、接地装置的设计与施工等内容,为电力企业提供了科学的技术依据。

    在风险评估方面,导则强调了对不同区域雷电活动强度的分析,结合地理环境、气候条件和线路布局等因素,对架空绝缘线路进行分级评估,从而确定不同区域的防护等级。这有助于合理配置资源,避免过度投资或防护不足的问题。

    在防护设计原则中,《DLT 1292-2013》提出了多种有效的防雷措施,包括安装避雷器、采用屏蔽线、优化杆塔结构等。这些措施能够有效降低雷电对线路的直接冲击,减少因雷击造成的断线事故。同时,导则还特别强调了绝缘子的选择与配置,以提高线路的耐雷水平。

    此外,标准还对防雷设备的选型和安装提出了具体要求。例如,避雷器应根据线路的电压等级和雷电流幅值进行选择,并按照相关规范进行安装和调试,确保其在雷击时能够迅速动作,保护线路不受损害。同时,导则还对接地装置的设计进行了详细说明,指出接地电阻的大小直接影响防雷效果,因此必须严格按照标准进行施工和测试。

    《DLT 1292-2013》的实施,不仅提高了配电网架空绝缘线路的防雷能力,也为电力企业的运维管理提供了重要参考。通过严格执行该标准,可以有效降低雷击断线事故的发生率,保障电力供应的连续性和可靠性。

    总之,《DLT 1292-2013 配电网架空绝缘线路雷击断线防护导则》是电力行业在防雷技术领域的重要成果,对于提升配电网的安全性、稳定性和经济性具有深远意义。随着技术的不断发展和标准的不断完善,未来该导则将在实践中发挥更加重要的作用。

  • 封面预览

    DLT 1292-2013 配电网架空绝缘线路雷击断线防护导则
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 1286-2013 火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范

    DLT 5779-2018 气体绝缘金属封闭输电线路施工及验收规范

    DLT 5779-2018 气体绝缘金属封闭输电线路施工及验收规范(完整正版、清晰无水印)

资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1