• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 电力
  • DLT 1247-2013 高压直流绝缘子覆冰闪络试验方法

    DLT 1247-2013 高压直流绝缘子覆冰闪络试验方法
    绝缘子高压
    10 浏览2025-07-15 更新pdf0.35MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 1247-2013 高压直流绝缘子覆冰闪络试验方法》是中国电力行业标准之一,主要用于规范高压直流输电系统中绝缘子在覆冰条件下的闪络性能测试。该标准由国家能源局发布,适用于额定电压为±500kV及以下的直流输电系统中的绝缘子,旨在通过科学的试验方法评估绝缘子在覆冰环境下的电气性能,确保输电系统的安全稳定运行。

    该标准的制定背景源于我国部分地区冬季气候寒冷,容易出现覆冰现象,而绝缘子在覆冰状态下可能因表面导电性增加而导致闪络事故,影响电力系统的安全性和可靠性。因此,有必要建立一套系统的试验方法来模拟实际运行条件,评估绝缘子的抗冰闪能力。

    《DLT 1247-2013》主要规定了高压直流绝缘子覆冰闪络试验的基本要求、试验设备、试验步骤、数据记录与分析等内容。试验过程中需要对绝缘子进行人工覆冰处理,模拟自然环境中不同厚度和密度的冰层,并在一定的电压条件下观察其是否发生闪络现象。通过试验结果可以判断绝缘子的耐冰闪性能,为工程设计和运行维护提供依据。

    在试验设备方面,标准明确了试验电源、加热装置、喷雾系统等关键设备的技术参数和使用要求。试验电源应能提供稳定的直流电压,并具备足够的容量以满足试验需求。加热装置用于控制冰层的形成过程,喷雾系统则用于模拟覆冰环境,确保试验条件符合实际运行情况。

    试验步骤是该标准的核心内容之一。首先,需要对绝缘子进行清洁处理,确保表面无杂质。随后,按照规定的程序进行覆冰操作,包括喷水、冷却和结冰等阶段。待冰层形成后,逐步施加电压,观察并记录闪络发生时的电压值、时间以及闪络路径等信息。试验过程中需注意环境温度、湿度等因素的影响,并保持试验条件的一致性。

    数据记录与分析部分要求详细记录试验过程中的各项参数,包括电压、电流、温度、湿度等,并对试验结果进行统计分析。通过对比不同绝缘子或不同覆冰条件下的试验数据,可以评估绝缘子的性能差异,为选型和改进提供参考。

    《DLT 1247-2013》的实施对于提高我国高压直流输电系统的安全性和稳定性具有重要意义。它不仅为科研机构和电力企业提供了一套标准化的试验方法,也为相关产品的研发和质量控制提供了技术支撑。同时,该标准的推广有助于提升我国在高压直流输电领域的技术水平和国际竞争力。

    总之,《DLT 1247-2013 高压直流绝缘子覆冰闪络试验方法》是一项重要的电力行业标准,其内容全面、操作性强,能够有效指导高压直流绝缘子在覆冰条件下的性能测试,保障电力系统的安全运行。

  • 封面预览

    DLT 1247-2013 高压直流绝缘子覆冰闪络试验方法
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 1243-2013 换流变压器现场局部放电测试技术
    无相关信息
资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1