《DLT 1216-2019 低压静止无功发生装置技术规范》是中国电力行业标准之一,旨在规范低压静止无功发生装置(SVG)的设计、制造、测试及应用。该标准由国家能源局发布,自2019年10月1日起实施,适用于额定电压为1kV及以下的交流电力系统中安装的静止无功发生装置。
本标准规定了低压静止无功发生装置的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存等内容。通过对设备性能、安全性和可靠性等方面的详细规定,确保设备在实际运行中能够满足电网对无功功率补偿的需求,提高电能质量。
标准中明确了低压静止无功发生装置的基本参数,包括额定容量、额定电压、额定频率、响应时间等关键指标。这些参数的设定有助于用户根据具体应用场景选择合适的设备,并确保设备在不同工况下的稳定运行。
此外,《DLT 1216-2019》还对设备的结构设计提出了具体要求。例如,设备应具备良好的散热性能、防尘防水能力以及电磁兼容性,以适应各种复杂的现场环境。同时,标准还强调了设备的安全保护功能,如过流保护、过压保护和短路保护等,以保障设备和人员的安全。
在试验方法方面,标准详细列出了各项测试项目及其操作流程。包括型式试验、出厂试验和现场调试试验等,确保设备在出厂前和投入使用后均能满足相关技术要求。通过严格的试验程序,可以有效验证设备的性能和可靠性。
检验规则部分则明确了产品在生产过程中应遵循的质量控制措施。标准要求制造商建立完善的质量管理体系,并对产品进行抽样检测和全检,以确保每台设备都符合技术规范的要求。同时,标准还规定了不合格品的处理方式,防止有缺陷的产品流入市场。
在标志、包装和运输方面,标准也做出了明确规定。设备应标明清晰的标识,包括产品型号、技术参数、生产日期等信息,便于用户识别和管理。包装应牢固可靠,防止运输过程中受到损坏。同时,运输过程中应采取必要的防护措施,确保设备完好无损地到达使用地点。
《DLT 1216-2019》的发布实施,对于推动低压静止无功发生装置的技术进步和规范化发展具有重要意义。它不仅为制造商提供了明确的技术指导,也为用户在设备选型和使用过程中提供了参考依据。随着电力系统对电能质量要求的不断提高,该标准将在未来发挥更加重要的作用。