• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 能源
  • DLT 1091-2018 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程

    DLT 1091-2018 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程
    炉膛火力发电厂锅炉技术规程
    9 浏览2025-07-15 更新pdf9.84MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 1091-2018 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程》是中国电力行业标准之一,主要针对火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统的安装、调试、运行和维护等方面提出具体的技术要求。该规程的制定旨在提高火电厂的安全性,防止因锅炉运行过程中出现异常情况而引发事故,保障设备和人员的安全。

    本规程适用于燃煤、燃油及燃气等类型锅炉的炉膛安全监控系统的设计、安装、调试及运行管理。其内容涵盖了系统的基本功能、硬件配置、软件设计、信号采集与处理、报警与保护逻辑、系统集成以及相关的试验与验收要求。通过规范这些环节,确保锅炉在运行过程中能够及时发现并处理潜在的危险因素。

    炉膛安全监控系统(FSSS)是锅炉运行中非常重要的组成部分,主要用于监测锅炉燃烧过程中的各种参数,如炉膛压力、温度、燃料流量、空气流量等,并根据预设的逻辑判断是否发生异常情况。一旦检测到可能危及锅炉安全运行的状况,系统会自动采取相应的保护措施,例如切断燃料供应或启动灭火程序,以防止事故的发生。

    在系统设计方面,《DLT 1091-2018》强调了系统的可靠性、实时性和安全性。系统应具备足够的冗余设计,以应对可能出现的故障;同时,系统应具备快速响应能力,能够在最短时间内做出正确的判断和处理。此外,系统还应具备良好的可维护性,便于日常检查和维修。

    在硬件配置上,规程对传感器、执行机构、控制器、通信模块等关键部件提出了具体的技术指标和选型要求。例如,传感器应具有较高的精度和稳定性,能够适应锅炉运行环境中的高温、高压和振动等因素;执行机构应具备良好的动作性能,确保在紧急情况下能够迅速响应。

    软件设计方面,规程要求系统具备完善的逻辑控制功能,包括点火前的吹扫、燃烧过程的监控、火焰检测、熄火保护等。同时,系统应具备数据记录和分析功能,以便于后续的故障诊断和运行优化。

    在系统集成方面,规程强调了各子系统之间的协调与配合,确保整个监控系统能够高效运行。系统应具备良好的人机交互界面,方便操作人员进行监控和管理。此外,系统还应具备远程监控和数据传输功能,以满足现代电力系统对信息化管理的需求。

    规程还对系统的试验与验收提出了明确的要求,包括系统功能测试、性能评估、安全验证等内容。通过严格的试验和验收流程,确保系统在实际运行中能够稳定可靠地发挥作用。

    总体来看,《DLT 1091-2018 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程》为火电厂锅炉的安全运行提供了重要依据和技术支持,有助于提升火电厂的整体安全水平和运行效率。

  • 封面预览

    DLT 1091-2018 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 1091-2008 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程

    DLT 5783-2019 水电水利地下工程地质超前预报技术规程

资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1