  • DB37T-5061-2016山东省住宅小区供配电设施建设标准

    DB37T-5061-2016山东省住宅小区供配电设施建设标准
    山东省住宅小区标准
    14 浏览2025-07-15 更新pdf14.5MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DB37T-5061-2016山东省住宅小区供配电设施建设标准》是山东省为了规范住宅小区供配电设施的建设,提高供电安全性和可靠性而制定的地方性技术标准。该标准由山东省住房和城乡建设厅发布,自2016年实施以来,成为山东省内住宅小区供配电工程设计、施工和验收的重要依据。

    该标准适用于山东省行政区域内新建、改建和扩建的住宅小区供配电设施建设,包括住宅小区内的配电站、配电室、低压线路、计量装置、接地系统等供配电设施的设计、安装和运行维护。标准涵盖了供配电系统的规划、设备选型、电气设计、施工工艺、质量控制及安全要求等方面。

    在供配电系统规划方面,标准强调根据住宅小区的用电负荷进行合理设计,确保供电能力满足未来发展的需求。同时,要求结合小区的建筑布局、用电特点和城市电网现状,优化供配电系统的结构,提高供电效率和稳定性。

    在设备选型方面,标准对变压器、开关柜、电缆、配电箱等关键设备提出了具体的技术要求。例如,变压器应选用节能型产品,容量应根据小区用电负荷合理配置;低压开关柜应具备完善的保护功能,并符合相关国家标准;电缆敷设应采用阻燃或耐火型材料,以确保安全。

    在电气设计方面,标准要求住宅小区的供配电系统应采用合理的接线方式,确保供电可靠性和电能质量。同时,应设置必要的无功补偿装置,提高功率因数,降低电能损耗。此外,还要求对住宅小区内的公共照明、电梯、水泵等重要负荷进行单独供电,以保证其正常运行。

    在施工工艺方面,标准对供配电设施的安装、调试和验收提出了详细的要求。施工过程中应严格按照设计图纸和技术规范进行操作,确保工程质量符合标准。同时,要求施工单位具备相应的资质,施工人员应经过专业培训,具备相应的技术水平。

    在质量控制方面,标准要求建立完善的质量管理体系,对供配电设施的各个环节进行严格的质量检查和验收。特别是在隐蔽工程和关键节点,应进行重点监控,确保施工质量符合设计要求和相关标准。

    在安全要求方面,标准强调供配电设施的安全防护措施,包括防雷、接地、防火、防潮等。所有供配电设备应设有明显的标识,防止误操作。同时,要求对供配电设施定期进行检查和维护,及时发现和处理安全隐患,确保供配电系统的安全运行。

    《DB37T-5061-2016山东省住宅小区供配电设施建设标准》的实施,对于提升山东省住宅小区的供电水平,保障居民生活用电安全,推动城市建设的规范化发展具有重要意义。该标准不仅为供配电工程提供了科学的技术指导,也为相关部门的监管和验收提供了依据,有助于推动山东省电力基础设施的高质量发展。