资源简介
《DB37T 3514-2019煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》是山东省地方标准,旨在规范煤矿在用电力变压器的电气安全检测与检验工作。该标准由山东省市场监督管理局发布,自2019年12月1日起实施。该标准适用于煤矿井下及地面使用的各类电力变压器,包括干式变压器和油浸式变压器等。
本标准规定了煤矿在用电力变压器的电气安全检测项目、检测方法、检验周期以及合格判定等内容。其主要目的是确保煤矿电力变压器的安全运行,防止因设备故障引发安全事故,保障煤矿生产的安全性和稳定性。
标准中明确了电力变压器的主要检测项目,包括绝缘电阻测试、介质损耗测试、直流电阻测试、变比测试、空载损耗测试、负载损耗测试、局部放电测试以及接地电阻测试等。这些项目涵盖了变压器运行中的关键性能指标,能够全面评估变压器的健康状况。
在检测方法方面,标准详细说明了各项测试的具体操作步骤和所需仪器设备。例如,绝缘电阻测试需使用兆欧表进行测量,介质损耗测试则需要使用介损测试仪。同时,标准还强调了检测人员应具备的专业知识和操作技能,以确保检测结果的准确性和可靠性。
此外,标准还规定了不同类型的电力变压器应遵循的检验周期。一般情况下,煤矿在用电力变压器每年至少应进行一次全面检测,而对运行时间较长或存在异常情况的变压器,则应缩短检验周期,必要时可进行临时检测。
对于检测结果的判定,标准给出了明确的合格标准。若检测结果符合相关技术要求,则认为该变压器可以继续安全运行;若检测结果不符合标准,则应立即采取措施进行维修或更换,确保煤矿用电安全。
《DB37T 3514-2019煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》的制定和实施,为煤矿企业提供了科学、规范的检测依据,有助于提升煤矿电力设备的安全管理水平。同时,该标准的推广也有助于推动煤矿行业向更加安全、高效的方向发展。
该标准不仅适用于煤矿企业内部的电力设备管理,也为监管部门提供了有效的执法依据。通过严格执行该标准,可以有效预防因电力变压器故障引发的事故,降低煤矿生产中的安全隐患。
总体而言,《DB37T 3514-2019煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》是一项重要的地方性标准,对保障煤矿电力系统安全运行具有重要意义。随着煤矿行业的不断发展,该标准也将不断完善和更新,以适应新的技术和管理需求。