资源简介
《Q_GDW46 10025-2019 水电厂电力监控安全防护配置导则》是由国家电网公司发布的一项行业标准,旨在规范水电厂电力监控系统的安全防护配置,提高水电厂电力监控系统的安全性、可靠性和稳定性。该导则适用于各类大型和中型水电厂的电力监控系统建设、运行和维护工作。
本导则主要从系统架构、设备选型、网络通信、数据安全、访问控制、入侵检测与防御、应急响应等方面对水电厂电力监控系统的安全防护进行了详细规定。通过科学合理的安全防护措施,可以有效防范来自外部的网络攻击和内部的安全隐患,保障水电厂电力监控系统的正常运行。
在系统架构方面,导则强调了分层分区设计的原则,要求将电力监控系统划分为生产控制大区和管理信息大区,分别采用不同的安全防护策略。同时,要求在关键节点部署防火墙、隔离装置等安全设备,以实现不同区域之间的物理或逻辑隔离。
在设备选型方面,导则建议选用符合国家相关安全标准的硬件和软件产品,并对设备的性能、可靠性、兼容性等提出具体要求。此外,还要求对设备进行定期检测和维护,确保其始终处于良好的运行状态。
在网络通信方面,导则明确要求采用加密传输技术,防止数据在传输过程中被窃取或篡改。同时,应建立完善的网络通信协议和接口规范,确保不同系统之间的数据交互安全可控。
在数据安全方面,导则强调了数据备份和恢复机制的重要性,要求对重要数据进行定期备份,并制定相应的数据恢复预案。此外,还应建立完善的数据访问权限管理制度,防止未经授权的访问和操作。
在访问控制方面,导则要求对用户身份进行严格认证,采用多因素认证等方式提高系统的安全性。同时,应根据用户的职责范围设置不同的访问权限,避免越权操作的发生。
在入侵检测与防御方面,导则建议部署入侵检测系统(IDS)和入侵防御系统(IPS),实时监测网络流量,及时发现并阻止潜在的攻击行为。此外,还应定期进行安全漏洞扫描和风险评估,及时发现并修复安全隐患。
在应急响应方面,导则要求建立健全的应急预案体系,明确应急响应流程和责任人,确保在发生安全事件时能够迅速采取有效措施,最大限度地减少损失。
总之,《Q_GDW46 10025-2019 水电厂电力监控安全防护配置导则》为水电厂电力监控系统的安全防护提供了全面的技术指导和规范依据,对于提升水电厂整体安全水平具有重要意义。
封面预览