  • Q_GDW46 10022.16-2020 主变压器冷却设备运检导则

    Q_GDW46 10022.16-2020 主变压器冷却设备运检导则
    变压器设备
    10 浏览2025-07-15 更新pdf13.2MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《Q_GDW46 10022.16-2020 主变压器冷却设备运检导则》是由国家电网公司发布的一项行业标准,旨在规范主变压器冷却设备的运行与检修工作,提高电力系统的安全性和稳定性。该标准适用于电压等级为110kV及以上变电站中的主变压器冷却设备,涵盖了设备的选型、安装、运行、维护及故障处理等方面的内容。

    主变压器作为电力系统中的核心设备,其运行状态直接影响到整个电网的安全和稳定。而冷却设备则是保证主变压器正常运行的重要组成部分。在长时间运行过程中,主变压器会产生大量的热量,若不能及时有效地散热,将可能导致设备过热,从而引发严重的安全事故。因此,对冷却设备进行科学合理的运行和检修管理至关重要。

    《Q_GDW46 10022.16-2020》标准从多个方面对主变压器冷却设备的运行和检修进行了详细规定。首先,在设备选型阶段,要求根据主变压器的容量、运行环境以及冷却方式等因素,合理选择冷却设备的类型和参数,确保设备能够满足实际运行需求。其次,在安装过程中,强调了设备安装的规范性和可靠性,要求严格按照设计图纸和技术要求进行施工,避免因安装不当导致的后续问题。

    在运行管理方面,标准明确了冷却设备的日常巡检内容和频率,包括检查设备运行状态、温度变化、油位情况、冷却器风扇运转是否正常等。同时,还提出了设备运行中可能出现的异常现象及其应对措施,如冷却器故障、油温异常升高、冷却介质泄漏等,要求运维人员及时发现并处理,防止事态扩大。

    在检修方面,《Q_GDW46 10022.16-2020》规定了定期检修的周期、项目和方法,包括清洁滤网、检查密封性、测试冷却器性能等。同时,针对不同类型的冷却设备,如风冷、水冷或强油导向冷却系统,分别制定了相应的检修方案,以确保检修工作的针对性和有效性。

    此外,标准还强调了设备运行数据的记录与分析,要求运维人员建立完善的设备运行档案,记录设备的运行参数、检修记录和故障处理情况,以便于后续的分析和优化。通过数据分析,可以及时发现设备运行中的潜在问题,为设备的长期稳定运行提供依据。