• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 电力
  • Q_GDW 752-2012 变电站智能巡视功能规范

    Q_GDW 752-2012 变电站智能巡视功能规范
    变电站功能智能
    12 浏览2025-07-15 更新pdf5.85MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《Q_GDW 752-2012 变电站智能巡视功能规范》是中国国家电网公司发布的一项行业标准,旨在规范和指导变电站智能巡视系统的建设与应用。该标准自2012年起实施,为变电站的智能化运维提供了技术依据和操作指南。

    变电站作为电力系统的重要组成部分,承担着电能转换、分配和控制的关键任务。传统的变电站巡视方式主要依赖人工巡检,存在效率低、成本高、安全隐患大等问题。随着智能电网的发展,智能巡视技术逐渐成为提升变电站运行管理水平的重要手段。

    《Q_GDW 752-2012》标准对变电站智能巡视的功能进行了详细规定,涵盖了图像识别、红外测温、声音分析、环境监测等多个方面。通过集成多种传感器和智能算法,实现对变电站设备状态的实时监控和异常检测,提高故障预警能力。

    在图像识别方面,标准要求智能巡视系统能够自动识别设备状态、设备编号、仪表读数等信息,并与数据库进行比对,及时发现异常情况。同时,系统应具备图像存储和回溯功能,便于后续分析和追溯。

    红外测温是智能巡视的重要功能之一,标准中明确规定了测温设备的技术参数、测温范围以及数据采集频率。通过红外成像技术,可以快速发现设备过热、接触不良等隐患,有效预防电气设备故障。

    声音分析功能也是智能巡视系统的重要组成部分。标准中提到,系统应具备声纹识别和噪声分析能力,能够识别设备运行中的异常声音,如放电、振动等,从而判断设备是否处于正常运行状态。

    此外,《Q_GDW 752-2012》还对环境监测提出了具体要求,包括温度、湿度、风速、雨量等环境参数的采集与分析。这些数据有助于评估变电站运行环境的稳定性,为设备维护提供参考。

    标准还强调了智能巡视系统的数据管理与通信功能。系统应具备数据上传、远程控制和报警通知等功能,确保信息能够及时传递给运维人员。同时,数据应具备良好的兼容性和扩展性,便于与其他管理系统对接。

    在系统安全性方面,标准要求智能巡视系统具备防病毒、防入侵、数据加密等安全措施,保障系统运行的稳定性和数据的安全性。同时,系统应具备自我诊断和故障恢复能力,减少因系统故障导致的巡视中断。

    《Q_GDW 752-2012》的发布,标志着我国变电站智能巡视技术进入了一个规范化、标准化的发展阶段。通过该标准的实施,可以有效提升变电站的智能化水平,降低人工巡检的工作强度,提高设备运行的安全性和可靠性。

    未来,随着人工智能、大数据等新技术的不断发展,智能巡视系统将进一步向自动化、智能化方向演进。《Q_GDW 752-2012》作为基础性标准,将为后续相关技术的研究和应用提供有力支撑。

    总之,《Q_GDW 752-2012 变电站智能巡视功能规范》是一项具有重要意义的技术标准,对于推动变电站智能化发展、提升电力系统运行效率具有积极作用。

  • 封面预览

    Q_GDW 752-2012 变电站智能巡视功能规范
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 Q_GDW 750-2012 智能变电站运行管理规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1