封面预览
资源简介
《Q_GDW 572-2010 计量用低压电流互感器技术规范》是中国国家电网公司发布的一项行业标准,旨在规范计量用低压电流互感器的设计、制造、检验和使用要求。该标准适用于额定频率为50Hz、额定电压不超过1kV的低压电力系统中用于电能计量的电流互感器。通过该标准的实施,能够有效提升电流互感器的产品质量,保障电能计量的准确性与可靠性。
该标准对电流互感器的结构设计提出了明确要求。例如,要求互感器应具备良好的绝缘性能,确保在正常工作条件下不会发生漏电或短路现象。同时,还规定了互感器的外壳材料、密封性以及防护等级等技术指标,以适应不同的安装环境和使用条件。此外,标准还强调了互感器的机械强度和耐久性,确保其在长期运行过程中保持稳定的工作状态。
在电气性能方面,《Q_GDW 572-2010》对电流互感器的精度等级、变比误差、相位差等参数进行了详细规定。这些参数直接关系到电能计量的准确性,因此标准对不同精度等级的互感器设定了严格的限值。例如,对于0.2S级和0.5S级的电流互感器,其变比误差和相位差均需满足特定的要求,以保证电能表在各种负载条件下都能准确记录用电量。
该标准还对电流互感器的试验方法进行了详细说明。包括型式试验、出厂试验和抽样试验等,确保产品在生产和使用过程中符合相关技术要求。其中,型式试验主要用于验证产品的设计是否符合标准要求,而出厂试验则是对每台产品进行基本性能检测,确保其满足使用条件。抽样试验则用于监督生产过程中的产品质量稳定性。
在环境适应性方面,标准对电流互感器的温度范围、湿度条件以及抗干扰能力等提出了具体要求。例如,互感器应在-25℃至+55℃的环境下正常工作,并且能够承受一定的湿度变化而不影响其性能。此外,还要求互感器具有良好的抗电磁干扰能力,避免外部电磁场对其测量结果造成影响。
该标准还涉及电流互感器的标识和包装要求。每个产品都应有清晰的标识,包括型号、规格、出厂编号、制造日期等信息,以便于用户识别和管理。包装应牢固可靠,防止运输过程中发生损坏。同时,标准还要求制造商提供必要的技术文件和使用说明,帮助用户正确安装和维护设备。
《Q_GDW 572-2010 计量用低压电流互感器技术规范》的制定和实施,不仅提高了我国低压电流互感器的技术水平,也为电能计量工作的规范化提供了有力支持。随着电力系统的不断发展,该标准将持续发挥重要作用,推动电力计量设备向更高质量、更高精度的方向发展。