封面预览
资源简介
《Q_GDW 1954-2013 直流电压分压器状态检修导则》是由国家电网公司发布的一项行业标准,旨在规范直流电压分压器的运行维护和状态检修工作。该标准适用于±800kV及以下电压等级的直流输电系统中使用的直流电压分压器,为电力系统的安全稳定运行提供了技术依据。
直流电压分压器是高压直流输电系统中的关键设备,主要用于将高电压转换为可测量的低电压信号,以供保护、控制和监测系统使用。其性能直接影响到整个系统的运行效率和安全性。因此,对直流电压分压器进行科学合理的状态检修,是保障设备正常运行的重要措施。
《Q_GDW 1954-2013》标准从设备的状态评估、检修周期、检修项目、检修方法以及检修后的试验与验收等方面进行了详细规定。标准强调了状态检修的重要性,提出应根据设备的实际运行状况和历史数据来制定检修计划,避免盲目检修或过度检修,提高检修工作的针对性和有效性。
在状态评估方面,标准要求对直流电压分压器进行定期巡检和数据分析,包括外观检查、绝缘性能测试、变比误差测量、介质损耗测试等。通过对各项指标的分析,判断设备是否存在异常情况,并据此确定是否需要进行检修。
在检修周期方面,标准建议根据设备的运行环境、负荷情况和历史故障记录等因素,合理安排检修时间。对于运行条件较差或存在潜在风险的设备,应适当缩短检修周期,确保及时发现并处理问题。
在检修项目方面,标准明确了常见的检修内容,如清洁设备表面、检查紧固件是否松动、更换老化部件、检测电气连接点的接触电阻等。同时,还要求对设备的关键部位进行重点检查,如高压引线、绝缘子、接线端子等,确保其处于良好状态。
在检修方法上,标准提倡采用先进的检测技术和工具,如红外成像仪、局部放电检测仪等,以提高检测的准确性和效率。同时,要求检修人员具备相应的专业知识和技能,严格按照操作规程执行检修任务。
此外,《Q_GDW 1954-2013》还对检修后的试验与验收提出了具体要求。检修完成后,应对设备进行全面测试,包括绝缘电阻测试、变比测试、极性测试等,确保设备恢复到良好的运行状态。验收时需由专业技术人员进行审核,确认所有检修项目符合标准要求。
通过实施《Q_GDW 1954-2013》,可以有效提升直流电压分压器的运行可靠性,降低故障率,延长设备使用寿命,从而保障高压直流输电系统的安全稳定运行。该标准的推广和应用,对于推动电力系统智能化、精细化管理具有重要意义。