资源简介
《Q_GDW 191-2008 1000kV变电站接地装置施工工艺导则及编制说明》是中国电力行业标准之一,旨在规范1000kV超高压变电站接地装置的施工工艺,确保接地系统的安全性和可靠性。该标准由国家电网公司发布,适用于1000kV交流输电系统中的变电站接地工程,涵盖了接地装置的设计、材料选择、施工方法、质量检验以及验收等内容。
该标准的制定基于我国超高压输电系统的发展需求,结合了国内外相关技术规范和实践经验,针对1000kV变电站的特点,提出了具体的技术要求和操作指南。由于1000kV电压等级较高,对地电阻的要求更为严格,因此接地装置的设计和施工必须符合更高的技术标准,以保障设备运行的安全性和人员的生命安全。
在施工工艺方面,《Q_GDW 191-2008》详细规定了接地网的布置方式、接地体的埋设深度、焊接工艺、防腐处理等关键环节。例如,接地体应采用热镀锌钢材,并根据土壤电阻率的不同调整埋设深度,以达到理想的接地效果。同时,对接地引线的连接方式也进行了明确规定,确保接触良好,减少电阻。
此外,该标准还强调了接地装置的检测与维护工作。施工完成后,需进行接地电阻测试,并记录测试数据,作为验收的重要依据。对于运行中的接地装置,也应定期检查其状态,及时发现并处理可能存在的隐患,防止因接地不良导致的事故。
在编制说明中,标准编写组对各项技术参数的选择依据进行了详细说明,解释了不同地质条件下的适用性,并提供了相关的计算方法和参考数据。这为施工单位和设计人员提供了科学依据,有助于提高工程质量。
总体来看,《Q_GDW 191-2008 1000kV变电站接地装置施工工艺导则及编制说明》是一项重要的技术规范,对于提升1000kV变电站接地工程的质量和安全性具有重要意义。通过严格执行该标准,可以有效降低接地故障的风险,保障电力系统的稳定运行。
随着我国特高压电网建设的不断推进,该标准的应用范围将进一步扩大,成为指导超高压变电站接地工程的重要依据。同时,也为今后相关标准的修订和完善提供了宝贵的经验和技术支持。
封面预览