    《Q_GDW 13265.1-2018 10kV~35kV交流配电线路用带外串联间隙金属氧化物避雷器采购标准(第1部分:通用技术规范)》是由国家电网公司发布的行业标准,旨在规范10kV至35kV交流配电线路中使用的带外串联间隙金属氧化物避雷器的技术要求和采购标准。该标准适用于电力系统中用于保护配电线路免受雷击损害的避雷器设备。

    本标准作为采购标准的一部分,主要规定了带外串联间隙金属氧化物避雷器的通用技术规范,包括产品的基本性能、结构设计、材料要求、试验方法以及检验规则等内容。通过对这些技术指标的明确,确保避雷器在实际应用中具备良好的电气性能、机械强度和环境适应性。

    在电气性能方面,标准明确了避雷器的额定电压、持续运行电压、工频参考电压、直流参考电压等关键参数,并对避雷器的残压特性进行了详细规定。这些参数的设定有助于确保避雷器在遭遇雷电过电压时能够迅速动作,有效限制过电压幅值,从而保护电力设备的安全运行。

    在结构设计方面,标准对避雷器的外壳材料、密封结构、绝缘部件及连接方式提出了具体要求。同时,针对带外串联间隙的设计特点,标准强调了间隙的放电特性、动作可靠性以及与金属氧化物电阻片之间的配合关系,以保证避雷器在各种运行条件下均能稳定工作。

    材料要求是标准的重要组成部分,涵盖了避雷器各部件所使用的材料类型、性能指标及加工工艺。例如,对于金属氧化物电阻片,标准规定了其成分比例、导电性能及耐压能力;对于绝缘件,则要求具有良好的介电性能和机械强度,以满足长期运行的稳定性需求。

    试验方法部分详细列出了各项测试项目及其操作规程,包括工频耐压试验、冲击电流试验、泄漏电流测试、老化试验等。通过这些试验,可以全面评估避雷器的性能是否符合设计要求,为产品质量提供科学依据。

    检验规则则明确了产品出厂前应进行的各项检查和测试内容,以及不合格品的处理方式。此外,标准还规定了抽样检测的方法和判定准则,确保批量生产的产品质量一致性。

    《Q_GDW 13265.1-2018》作为重要的技术规范文件,不仅为避雷器的制造和采购提供了统一的技术依据,也为电力系统的安全运行提供了重要保障。通过严格执行该标准,可以有效提升避雷器产品的质量水平,降低雷击事故的发生率,提高配电网的可靠性和稳定性。