《Q_GDW 13250.3-2018 12kV电缆分支箱采购标准(第3部分:12kV带SF6负荷开关电缆-分支箱专用技术规范)》是由国家电网公司发布的一项电力设备采购标准,主要用于规范12kV电压等级下带SF6负荷开关的电缆分支箱的技术要求、性能指标以及采购流程。该标准是电力系统中重要的技术文件之一,旨在确保电缆分支箱在设计、制造、安装和运行过程中符合安全、可靠、经济的要求。
本标准适用于12kV配电网中使用SF6气体作为灭弧介质的负荷开关型电缆分支箱,主要针对其结构设计、电气性能、机械性能、环境适应性等方面进行详细规定。通过统一技术规范,能够有效提升电缆分支箱产品的质量水平,保障电力系统的稳定运行。
在结构设计方面,标准对电缆分支箱的外壳材料、防护等级、内部布局等提出了明确要求。例如,外壳应采用防腐蚀、高强度的金属材料,并具备良好的密封性能,以防止灰尘、湿气等外界因素影响设备的正常运行。同时,标准还规定了各部件的安装位置和连接方式,确保设备在使用过程中具备良好的操作性和维护性。
在电气性能方面,标准明确了电缆分支箱的主要技术参数,如额定电压、额定电流、短路耐受能力等。特别是对于SF6负荷开关,标准对其开断能力、关合能力、绝缘性能等进行了严格的规定,确保其能够在各种工况下稳定工作。此外,标准还对设备的接地方式、防雷保护措施等进行了详细说明,以提高设备的安全性和可靠性。
在机械性能方面,标准对电缆分支箱的抗振能力、抗震能力、密封性能等提出了具体要求。这些要求有助于设备在运输、安装及运行过程中保持良好的机械稳定性,减少因外力作用导致的故障风险。同时,标准还对设备的使用寿命、维修周期等进行了规定,为设备的长期运行提供了保障。
在环境适应性方面,标准对电缆分支箱的工作温度范围、湿度条件、海拔高度等环境因素进行了详细规定。这使得设备能够在不同气候条件下正常运行,满足我国各地电力系统的需求。此外,标准还对设备的电磁兼容性、噪声控制等方面提出了要求,以减少对周围环境的影响。
在采购与验收方面,标准对电缆分支箱的采购流程、技术文件、出厂检验、现场验收等内容进行了明确规定。通过标准化的采购流程,可以确保设备的质量可控,避免因采购不当而带来的安全隐患。同时,标准还对设备的标识、包装、运输等环节提出了要求,以保证设备在交付过程中不受损坏。
总体来看,《Q_GDW 13250.3-2018 12kV电缆分支箱采购标准(第3部分:12kV带SF6负荷开关电缆-分支箱专用技术规范)》是一项全面且细致的技术标准,涵盖了电缆分支箱的各个方面。它的实施有助于提升电力设备的质量水平,推动电力系统的现代化建设,为电网的安全、稳定运行提供有力保障。