封面预览
资源简介
《Q_GDW 13090.1-2018 低压电容器柜采购标准(第1部分:通用技术规范)》是由国家电网公司发布的电力行业标准,旨在规范低压电容器柜的设计、制造、检验及采购过程。该标准适用于交流50Hz、额定电压为0.4kV及以下的低压电容器柜,广泛应用于配电系统中,用于无功功率补偿和提高电能质量。
本标准作为采购标准的第一部分,主要规定了低压电容器柜的通用技术要求,包括产品的结构设计、电气性能、安全防护、环境适应性以及试验方法等。通过对这些技术指标的明确,确保了不同厂家生产的电容器柜在性能和质量上达到统一标准,有利于提高设备的兼容性和运行可靠性。
在结构设计方面,标准对电容器柜的外形尺寸、安装方式、内部布局等方面提出了具体要求。例如,电容器柜应具备良好的通风散热性能,以防止因温度过高导致电容器寿命缩短或发生故障。同时,柜体应具备足够的机械强度和防护等级,能够适应各种复杂的工作环境。
在电气性能方面,标准明确了电容器柜的额定电压、额定容量、工作频率等基本参数,并对电容器的选型、连接方式、保护装置等进行了详细规定。此外,还要求电容器柜具备过载、短路、缺相等保护功能,以确保系统的安全稳定运行。
安全防护是标准的重要组成部分。电容器柜应配备可靠的接地措施,防止漏电事故的发生。同时,柜门应设有明显的警示标识,并具备防误操作装置,以保障操作人员的安全。对于高压部分,应设置隔离措施,防止意外接触。
环境适应性方面,标准规定了电容器柜在不同温度、湿度、海拔等环境条件下的运行要求。例如,在高温环境下,电容器柜应具备良好的散热能力;在潮湿环境中,应采取防潮措施,以避免绝缘性能下降。
试验方法是验证电容器柜是否符合标准的重要手段。标准中详细列出了各项试验项目,如绝缘电阻测试、工频耐压试验、温升试验、机械操作试验等,通过这些试验可以全面评估电容器柜的性能和质量。
此外,标准还对电容器柜的标识、包装、运输、储存等环节提出了具体要求,确保产品在出厂后能够保持良好的状态并顺利交付至使用单位。同时,标准鼓励采用节能环保的技术和材料,推动绿色电力设备的发展。
总体来看,《Q_GDW 13090.1-2018 低压电容器柜采购标准(第1部分:通用技术规范)》为低压电容器柜的采购提供了科学依据和技术指导,有助于提升电力系统的运行效率和安全性,同时也促进了电力设备制造业的规范化发展。