  • Q_GDW 13088.4-2018 12kV~40.5kV高压开关柜采购标准(第4部分:12kV3150A~40kA真空开关高压开关柜专用技术规范

    Q_GDW 13088.4-2018 12kV~40.5kV高压开关柜采购标准(第4部分:12kV3150A~40kA真空开关高压开关柜专用技术规范
    开关柜高压技术规范标准采购
    11 浏览2025-07-15 更新pdf0.4MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《Q_GDW 13088.4-2018 12kV~40.5kV高压开关柜采购标准(第4部分:12kV3150A~40kA真空开关高压开关柜专用技术规范》是由国家电网公司发布的电力行业标准,主要用于指导和规范12kV至40.5kV电压等级的高压开关柜采购和技术要求。该标准是高压开关柜系列标准的一部分,专门针对12kV、额定电流3150A至40kA的真空开关高压开关柜进行详细的技术规定。

    本标准适用于电力系统中用于配电、输电和变电站等场合的12kV真空开关柜设备,旨在确保设备的安全性、可靠性、经济性和可维护性。标准内容涵盖了设备的设计、制造、试验、验收及安装等方面的技术要求,为供应商提供了明确的产品质量控制依据。

    在设计方面,标准对开关柜的结构形式、电气间隙、爬电距离、绝缘材料、防护等级等进行了详细规定。例如,开关柜应具备良好的机械强度和抗震性能,能够适应各种运行环境条件。同时,标准还规定了设备的防护等级应不低于IP4X,以防止人体接触带电部件。

    在电气性能方面,标准明确了开关柜的额定电压、额定电流、短路耐受能力、操作次数、分合闸时间等关键参数。其中,额定电流范围为3150A至40kA,短路耐受电流可达40kA,满足大部分中压系统的运行需求。此外,标准还对真空断路器的性能提出了具体要求,如开断能力、寿命、动作特性等。

    在试验与检测方面,标准规定了设备需通过一系列严格的测试,包括型式试验、出厂试验和现场试验。型式试验主要包括绝缘试验、温升试验、机械操作试验、短路试验等,以验证设备是否符合设计要求。出厂试验则主要检查产品的基本性能和装配质量,而现场试验则用于确认设备在实际运行环境中的表现。

    在安装与维护方面,标准对设备的安装位置、基础要求、接地方式、操作机构的调整和维护周期等进行了说明。要求设备在安装过程中必须严格按照规范执行,确保其安全稳定运行。同时,标准还强调了设备的可维护性,建议制造商提供详细的维护手册和备件清单,以便于后期的检修和更换。

    总体而言,《Q_GDW 13088.4-2018》作为一项重要的技术规范,不仅提高了高压开关柜的质量水平,也为电力系统的安全运行提供了有力保障。该标准的实施有助于推动电力设备的标准化、规范化发展,促进电力行业的技术进步和产业升级。