封面预览
资源简介
《Q_GDW 13081.9-2018 72.5kV交流断路器采购标准(第9部分:72.5kV4000A-50kA瓷柱式交流断路器专用技术规范)》是由国家电网公司发布的一项重要企业标准,适用于72.5kV电压等级的瓷柱式交流断路器的设计、制造、试验和验收。该标准是针对特定型号和参数的断路器制定的专用技术规范,旨在确保产品质量、性能和安全可靠性,满足电力系统对高压设备的高标准要求。
本标准规定了72.5kV瓷柱式交流断路器的技术参数、结构要求、性能指标、试验方法以及验收规则等内容。其中,额定电流为4000A,额定短路开断电流为50kA,适用于高压输配电系统中作为保护和控制设备使用。该断路器具有较高的机械寿命和电气寿命,能够适应频繁操作和复杂工况下的运行需求。
在结构设计方面,标准对断路器的灭弧室、操动机构、绝缘部件等关键组件提出了明确的技术要求。例如,灭弧室应具备良好的灭弧能力和较长的使用寿命,以保证在短路故障时迅速切断电流,防止事故扩大。同时,操动机构应具备可靠的操作性能,确保在各种运行条件下都能正常工作。
在性能指标方面,标准明确了断路器的额定电压、额定电流、短路开断能力、关合能力、热稳定性和动稳定性等关键参数。这些参数直接关系到断路器在电力系统中的运行效果和安全性。此外,标准还对断路器的绝缘水平、密封性能、机械操作次数等方面进行了详细规定,以确保其在长期运行中的稳定性和可靠性。
试验方法是本标准的重要组成部分,涵盖了型式试验、出厂试验和现场试验等多个环节。型式试验用于验证断路器是否符合设计要求和相关标准,出厂试验则用于检查每台产品的质量是否合格,而现场试验则是对安装后的设备进行最终确认。通过严格的试验流程,可以有效保障产品的质量和性能。
验收规则是标准中不可或缺的一部分,明确了产品交付时的检验项目、检验方法及判定标准。只有符合标准要求的产品才能被接受并投入使用。这不仅有助于提高产品质量,也为电力系统的安全运行提供了有力保障。
总体来看,《Q_GDW 13081.9-2018》是一项非常重要的技术规范,对于提升72.5kV瓷柱式交流断路器的技术水平和应用质量具有重要意义。它不仅规范了产品的设计与制造,也为电力系统的安全运行提供了坚实的技术支撑。