封面预览
资源简介
《Q_GDW 13081.10-2018 72.5kV交流断路器采购标准(第10部分:72.5kV 3150A-31.5kA瓷柱式交流断路器专用技术规范)》是国家电网公司发布的一项重要的电力设备技术规范,主要用于指导72.5kV电压等级的瓷柱式交流断路器的采购和技术要求。该标准适用于高压输配电系统中,用于保护和控制电力设备的安全运行。
本标准主要规定了72.5kV瓷柱式交流断路器的技术参数、性能要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和储存等要求。其中,额定电流为3150A,额定短路开断电流为31.5kA,适用于多种电力系统应用场景,如变电站、发电厂和大型工业用电设施等。
在技术参数方面,标准明确了断路器的额定电压、额定频率、额定绝缘水平、额定操作顺序等基本参数。同时,对断路器的机械特性进行了详细规定,包括分合闸时间、速度、行程等关键指标。这些参数的设定确保了断路器在正常运行及故障情况下能够可靠动作,保障电力系统的稳定性和安全性。
在性能要求方面,标准强调了断路器的开断能力、关合能力、热稳定性、动稳定性以及绝缘性能等。特别是对于短路电流的开断能力,标准提出了严格的要求,以确保断路器在发生短路故障时能够迅速切断电流,防止设备损坏和事故扩大。
试验方法部分详细列出了各类试验项目,包括型式试验、出厂试验和现场试验。型式试验用于验证产品是否符合设计要求,出厂试验则用于确保每台产品在交付前均达到规定的质量标准。现场试验则是为了确认安装后的断路器是否能够正常工作。
检验规则部分规定了产品的验收流程和合格判定标准。标准明确指出,只有通过所有相关试验并满足技术要求的产品才能被认定为合格,方可投入使用。此外,还对不合格品的处理方式进行了说明,确保产品质量可控。
在包装、运输和储存方面,标准也做出了明确规定。要求产品在运输过程中应采取有效的防护措施,防止因震动、撞击或环境因素导致设备损坏。同时,对储存条件提出了具体要求,以保证产品在未使用状态下保持良好的性能。
总体而言,《Q_GDW 13081.10-2018》作为一项重要的行业标准,不仅为72.5kV瓷柱式交流断路器的制造和采购提供了科学依据,也为电力系统的安全运行提供了有力保障。该标准的实施有助于提高电力设备的质量水平,推动电力行业的标准化和规范化发展。