资源简介
《Q_GDW 13080.6-2018 40.5kV瓷柱式交流断路器采购标准(第6部分:40.5kV 4000A-40kA瓷柱式交流断路器专用技术规范)》是由国家电网公司发布的行业标准,适用于40.5kV电压等级的瓷柱式交流断路器。该标准是针对特定性能要求和使用条件下的产品设计、制造、试验及验收制定的技术规范,为电力系统中高压设备的选型和采购提供了统一的技术依据。
本标准主要规定了40.5kV瓷柱式交流断路器的技术参数、结构要求、性能指标、试验方法以及包装、运输和储存等要求。其适用范围涵盖了额定电流在4000A至40kA之间的瓷柱式交流断路器,适用于电力系统中的输配电线路保护和控制。通过该标准的实施,能够确保产品的质量、可靠性和安全性,满足现代电力系统对高电压、大容量设备的运行需求。
在技术参数方面,标准明确了断路器的额定电压、额定电流、额定短路开断电流、额定短时耐受电流等关键参数,并对操作机构、灭弧介质、绝缘结构等进行了详细规定。同时,还对断路器的机械寿命、电气寿命、分合闸时间、动作特性等提出了具体要求,以保证其在各种工况下的稳定运行。
在结构设计上,标准强调了断路器的机械强度、密封性能和防潮能力,要求其具备良好的环境适应性,能够在不同温度、湿度和海拔条件下正常工作。此外,还对瓷柱的材料、工艺和表面处理提出了严格要求,以确保其在长期运行中的机械稳定性和绝缘性能。
在试验方法方面,标准详细列出了型式试验、出厂试验和特殊试验的内容和要求。其中包括工频耐压试验、雷电冲击试验、短路开断试验、温升试验等,用以验证断路器的各项性能是否符合设计要求。通过这些试验,可以全面评估产品的可靠性、安全性和使用寿命。
此外,标准还对产品的包装、运输和储存提出了明确要求,确保产品在运输过程中不受损坏,保持其原有的性能和质量。同时,对产品的标识、说明书、合格证等文件也进行了规范,便于用户正确使用和维护。
《Q_GDW 13080.6-2018》作为一项重要的行业标准,不仅为40.5kV瓷柱式交流断路器的生产、采购和使用提供了技术指导,也为电力系统的安全稳定运行提供了重要保障。随着我国电力行业的不断发展,该标准在推动产品质量提升、促进技术进步方面发挥着重要作用。
封面预览
预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。
当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。
资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。
如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。