《Q_GDW 13080.2-2018 40.5kV瓷柱式交流断路器采购标准(第2部分:40.5kV 1250A-31.5kA SF6交流断路器专用技术规范)》是中国国家电网公司发布的电力设备采购标准之一,旨在规范40.5kV电压等级的SF6气体绝缘瓷柱式交流断路器的技术要求和采购流程。该标准适用于电力系统中用于配电、输电及变电站等场合的40.5kV瓷柱式断路器。
本标准在制定过程中充分考虑了我国电力系统的实际运行环境和技术发展水平,结合了国内外相关标准和先进经验,确保了技术内容的科学性、合理性和可操作性。标准涵盖了产品的主要技术参数、结构设计、性能要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和储存等方面的内容。
在技术参数方面,标准明确规定了断路器的额定电压为40.5kV,额定电流为1250A,额定短路开断电流为31.5kA。这些参数是衡量断路器性能的重要指标,直接关系到其在电力系统中的安全稳定运行。此外,标准还对断路器的机械寿命、电气寿命、分合闸时间、动作可靠性等提出了具体要求。
在结构设计方面,标准强调了断路器的结构应满足高可靠性、高安全性以及便于安装和维护的原则。例如,对于SF6气体绝缘结构,标准要求密封性能良好,防止气体泄漏,并具备良好的防潮、防腐蚀能力。同时,对瓷柱式结构的机械强度和绝缘性能也进行了详细规定。
在性能要求方面,标准对断路器的开断能力、关合能力、热稳定性、动稳定性等进行了明确说明。这些性能指标决定了断路器在发生短路故障时能否迅速、可靠地切断电流,从而保护电力系统设备免受损坏。此外,标准还对断路器的控制回路、信号指示、闭锁装置等辅助功能提出了相应的要求。
试验方法部分是标准的重要组成部分,包括型式试验、出厂试验和现场试验等内容。通过这些试验,可以全面评估断路器的各项性能是否符合标准要求。例如,型式试验主要包括温升试验、绝缘试验、机械操作试验等,以验证产品的整体性能。
检验规则部分明确了产品在生产过程中的质量控制要求,包括抽样检查、不合格品处理、质量追溯等措施。这有助于确保产品在批量生产时仍能保持一致的质量水平。
此外,标准还对产品的包装、运输和储存提出了具体要求,以保证产品在运输和储存过程中不受损坏,确保其在使用时能够正常工作。
综上所述,《Q_GDW 13080.2-2018》是一项重要的电力设备技术标准,为40.5kV SF6瓷柱式交流断路器的选型、采购和应用提供了统一的技术依据,对于提升电力系统的安全性和可靠性具有重要意义。