资源简介
《Q_GDW 13076.20-2018 126kV~550kV交流三相隔离开关接地开关采购标准(第20部分:363kV4000A~50kA五柱水平旋转组合式隔离开关专用技术规范)》是由国家电网公司发布的电力设备采购标准之一,属于《126kV~550kV交流三相隔离开关接地开关采购标准》系列中的第20部分。该标准主要针对363kV电压等级、额定电流为4000A至50kA的五柱水平旋转组合式隔离开关,规定了其设计、制造、试验、验收及供货等方面的技术要求。
该标准适用于高压输电系统中用于隔离电路、接地操作以及确保电力设备检修安全的隔离开关和接地开关。作为电力系统的重要组成部分,隔离开关在电网运行中承担着断开或闭合电路的功能,同时在设备维护时提供可靠的接地保护。因此,其性能、结构和可靠性对整个电网的安全稳定运行具有重要意义。
在技术规范中,首先明确了产品的基本参数,包括额定电压、额定电流、额定短时耐受电流、机械寿命等关键指标。这些参数是产品设计和选型的基础,也是衡量产品质量的重要依据。此外,标准还对产品的结构形式进行了详细规定,特别是五柱水平旋转组合式隔离开关的结构特点,如触头布置方式、传动机构设计、绝缘支撑等,均需符合相关技术要求。
在材料方面,标准对隔离开关的关键部件,如导电回路、绝缘件、传动部件等提出了明确的材质和工艺要求,以确保产品的长期运行稳定性。例如,导电回路应采用高导电率的铜材或铝合金,并具备良好的抗氧化和抗腐蚀能力;绝缘件则需要具备足够的机械强度和电气性能,以满足高电压环境下的使用需求。
在试验项目方面,标准规定了一系列严格的测试程序,包括型式试验、出厂试验和现场试验。其中,型式试验是对产品进行全面性能验证的重要环节,包括温升试验、机械操作试验、绝缘试验、短路耐受试验等。这些试验不仅能够检验产品的性能是否符合设计要求,还能发现潜在的设计缺陷或制造问题。
在安装与调试方面,标准也提供了详细的指导,包括安装前的检查、安装过程中的注意事项、调试步骤以及运行前的验收标准。这些内容有助于确保设备在实际应用中能够正常运行,并达到预期的性能指标。
此外,该标准还对产品的包装、运输、储存和售后服务提出了具体要求,以保障产品在交付过程中不受损坏,并确保用户能够获得及时有效的技术支持和服务。同时,标准中还包含了相关的技术文档和资料要求,如产品说明书、合格证、试验报告等,以便于用户进行管理和维护。
总体而言,《Q_GDW 13076.20-2018》是一项重要的行业标准,为363kV~550kV高压隔离开关的采购和应用提供了科学、规范的技术依据。通过严格执行该标准,可以有效提升产品质量和运行可靠性,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。