封面预览
资源简介
《Q_GDW 13076.15-2018 126kV~550kV交流三相隔离开关接地开关采购标准(第15部分:252kV 5000A~63kA双柱水平伸缩式隔离开关专用技术规范)》是由国家电网公司发布的电力行业标准,适用于126kV至550kV交流系统中使用的三相隔离开关和接地开关的采购和技术要求。该标准作为采购标准的一部分,专门针对252kV、额定电流5000A至63kA的双柱水平伸缩式隔离开关提出了详细的技术规范。
本标准主要规定了双柱水平伸缩式隔离开关的设计、制造、试验、验收及包装运输等方面的技术要求。其内容涵盖了产品的结构形式、性能参数、材料选择、机械特性、电气性能、环境适应性以及安全防护等多个方面,确保设备在实际运行中具备良好的可靠性、稳定性和安全性。
在结构设计方面,双柱水平伸缩式隔离开关采用双柱结构,通过水平方向的伸缩运动实现触头的分合操作。这种结构具有动作灵活、接触面积大、通流能力强等优点,特别适用于高电压等级和大电流工况下的使用需求。同时,该结构也便于维护和检修,提高了设备的可操作性和使用寿命。
在性能参数方面,标准对隔离开关的额定电压、额定电流、短时耐受电流、峰值耐受电流等关键指标进行了明确规定。例如,额定电流范围为5000A至63kA,短时耐受电流可达63kA,能够满足高压输电系统中对大电流开断和闭合的需求。此外,标准还对设备的绝缘水平、机械寿命、操作力矩等进行了详细规定,以确保设备在长期运行中的稳定性。
在材料选择方面,标准强调了设备各部件应选用符合国家标准的优质材料,如导电部件应采用高导电率的铜或铝合金,绝缘件应具备良好的介电性能和机械强度。同时,对设备的防腐处理、密封性能等也提出了具体要求,以提高设备在恶劣环境下的适应能力。
在试验与验收方面,标准明确了各类试验项目及其测试方法,包括型式试验、出厂试验、现场试验等。通过这些试验可以验证设备是否符合设计要求,并确保其在实际应用中能够安全可靠地运行。同时,标准还规定了验收流程和质量保证措施,为采购方提供了明确的检验依据。
此外,该标准还对设备的包装、运输和储存提出了具体要求,确保设备在运输过程中不受损坏,能够在到达现场后直接投入使用。同时,标准还建议制造商提供完整的安装、调试和维护指导,以便用户能够正确使用和维护设备。