《Q_GDW 13076.10-2018 126kV~550kV交流三相隔离开关接地开关采购标准(第10部分:252kV3150A~50kA双柱水平伸缩式隔离开关专用技术规范)》是由国家电网公司发布的一项重要技术标准,旨在规范和统一252kV至550kV电压等级的交流三相隔离开关及接地开关的采购和技术要求。该标准适用于电力系统中各类变电站、换流站等场所的隔离开关设备选型、采购、安装和运行维护。
本标准作为《Q_GDW 13076》系列标准的一部分,主要针对252kV、3150A~50kA双柱水平伸缩式隔离开关提出具体的技术规范和性能要求。这种类型的隔离开关因其结构紧凑、操作灵活、机械寿命长等特点,在高压输电系统中被广泛应用。标准内容涵盖了产品设计、制造工艺、材料选用、试验方法、检验规则以及包装运输等方面。
在设计方面,标准对隔离开关的结构形式、导电回路、绝缘部件、传动机构等进行了详细规定。例如,双柱水平伸缩式结构要求具备良好的机械稳定性,确保在各种工况下均能可靠运行。同时,对导电回路的接触电阻、温升、载流能力等参数提出了明确要求,以保证设备在额定电流下的安全性和稳定性。
在制造工艺方面,标准强调了关键部件的加工精度和装配质量,如触头材料的选择应具有良好的导电性、耐磨性和抗氧化能力。此外,对绝缘件的材质、厚度、表面处理等也作出了严格规定,以防止因绝缘不良导致的闪络或击穿事故。
试验方法是标准的重要组成部分,包括型式试验、出厂试验和现场试验。型式试验主要用于验证产品的整体性能是否符合设计要求,包括机械操作试验、短时耐受电流试验、温升试验、绝缘试验等。出厂试验则侧重于产品的基本功能检测,确保每台设备在交付前均达到合格标准。
检验规则明确了产品的验收流程和判定依据,包括抽样检查、全数检查等方式,并规定了不合格品的处理办法。这些措施有助于提高产品质量的一致性和可靠性。
此外,标准还对产品的包装、运输和储存提出了具体要求,以确保设备在运输过程中不受损坏,并在储存期间保持良好的性能状态。同时,对产品铭牌、技术文件、合格证等资料的完整性也作了明确规定。
总之,《Q_GDW 13076.10-2018》是一项重要的行业标准,为252kV及以上电压等级的双柱水平伸缩式隔离开关提供了全面的技术指导和规范要求,对于提升电力设备的质量水平、保障电网安全运行具有重要意义。