    《Q_GDW 13075.2-2018 72.5kV交流三相隔离开关采购标准(第2部分:72.5kV 1250A~31.5kA双柱水平V型旋转式隔离开关专用技术规范)》是由国家电网公司发布的一项重要技术标准,主要用于指导和规范72.5kV电压等级下双柱水平V型旋转式隔离开关的采购和技术要求。该标准是电力系统设备采购的重要依据,对于确保电力设备的安全性、可靠性以及标准化具有重要意义。

    本标准适用于72.5kV交流三相隔离开关的设计、制造、检验和验收,特别针对双柱水平V型旋转式结构的隔离开关提出了具体的技术规范。其主要目的是为了统一产品性能指标,提高设备质量,满足现代电力系统对高可靠性设备的需求。

    在技术规范中,详细规定了隔离开关的基本参数,如额定电压、额定电流、短时耐受电流等。其中,额定电流范围为1250A至31.5kA,适用于不同负荷条件下的运行需求。此外,还明确了产品的机械寿命、电气寿命、绝缘性能、操作特性等方面的要求,以确保设备在各种工况下的稳定运行。

    标准还对隔离开关的结构设计提出了具体要求,包括导电回路、绝缘部件、传动机构及操动机构等关键组成部分的设计原则。例如,双柱水平V型结构的设计能够有效提高设备的机械强度和稳定性,同时保证良好的电气性能。此外,标准还强调了产品的环境适应性,如耐候性、防尘防水等级等,以适应不同地理和气候条件下的使用需求。

    在试验与检验方面,本标准规定了多种测试项目,包括型式试验、出厂试验和现场试验等,以确保产品质量符合技术要求。这些试验涵盖了电气性能、机械性能、热稳定性、绝缘强度等多个方面,旨在全面评估产品的综合性能。

    同时,标准还对产品的标志、包装、运输和储存提出了明确要求,确保设备在运输和存储过程中不受损坏,并方便用户进行安装和维护。此外,标准还提供了详细的文档资料要求,包括技术说明书、合格证、试验报告等,为用户提供完整的产品信息。

    总体而言,《Q_GDW 13075.2-2018》是一项重要的行业标准,不仅规范了72.5kV双柱水平V型旋转式隔离开关的技术要求,也为电力设备的采购和应用提供了科学依据。通过严格执行该标准,可以有效提升设备的质量和运行安全性,为电力系统的稳定运行提供有力保障。